michal040688 - 22-07-12, 12:34 Temat postu: Porada Co, jako wykonawca instalacji, po zakończeniu muszę wystawić za dokumenty inwestorowi?
Jack - 22-07-12, 19:59
Witam
Cytat kolegi michal040688: Cytat: | co jako wykonawca instalacji po zakończeniu muszę wystawić za dokumenty inwestorowi |
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarcza Inwestorowi następujące dokumenty:
- zmiany naniesione na planach i schematach powykonawczych z pisemnym uzgdonieniem przez projektanta
- instrukcje, gwarancje, atesty na zastosowane materiały i urządzenia
- protokoły sprawdzania instalacji elektrycznej – badania odbiorcze
- oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i norm
- inne dokumenty wynikłe w procesie budowy jak protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów, dziennik budowy itp.
Więcej informacji znajdzie kolega w Prawie budowlanym
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=2795
Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowalnych.
Bo to inwestor występuje o możliwość użytkowania obiektu i musi dostarczyć odpowiednie dokumenty między innymi Wykonawcy robót elektrycznych.