milosz125 - 20-02-13, 14:24
Temat postu: Nieuziemiony silnik servo -porażenie, przyczyna?
cześć,

Ostatnio testowałem z kolegą 3 fazowy silnik servo. Silnik był zasilany z przetwornicy częstotliwości (falownika). Podczas testów przez przypadek dotknąłem jednocześnie obudowy silnika (zewnętrzną częścią ręki) jak i rury grzejnika przy ścianie. Zostałem porażony prądem, odczuwalnie choć na szczęście bez poważnych konsekwencji.
Po sprawdzeniu układu okazało się, że żyła PE przewodu zasilającego (od przetwornicy do silnika), była nie podłączona do zacisków silnika. Zmierzyliśmy multimetrem napięcie między obudową a rurą grzejnika- było to ok. 60 V.

Po poprawnym podłączeniu (żyła PE podłączona) problem zniknął.

Jeden znajomy później mówił, że gdy dotknął obudowy pralki podłączonej do gniazdka bez bolca, to również go raziło prądem.

Co jest przyczyną takich sytuacji?

Pozdrawiam

15kvmaciej - 20-02-13, 14:31

Witam. Objawem jest napięcie na częściach dostępnych przewądzących. W tym przypadku na obudowach. Jedną z przyczyn jest na pewno brak połączenia tych obudów z przewodem PE, może też być dodatkowa przyczyna w postaci przebicia napięcia na obudowy. Należałoby sprawdzić megaomomierzem stan izolacji. Pozdrawiam
kondensator - 10-03-13, 01:24
Temat postu: Re: Nieuziemiony silnik servo -porażenie, przyczyna?
milosz125 napisał/a:
...Co jest przyczyną takich sytuacji?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1271874.html
http://www.elektroda.pl/r....php?t=1069379& (>http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1069379&<) (wbrew pozorom na temat)

Proponuję poszukać i poczytać pod hasłami:
Charoy (w dodatku jest po polsku !)
EMC
Power Quality
Tu też wiele do poczytania http://www.reo.co.uk/knowledgebase
Porażenie/bezpieczeństwo to jedno a zakłócenia to drugie, choć obie sprawy łączy to że są załatwione pozytywnie przy prawidłowej instalacji (EMC niezmiernie rzadko jest sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa).