Poważne zagadki dla elektromonterów - Skad wziasc PE w ukladzie TN-C?

rafwis - 25-03-13, 16:47

Od licznika do mieszkania ida dwa stare przewody aluminiowe o przekroju 2,5mm2 pewnie to L i PEN bo uklad jak czytalem to TN-C.
Zabezpieczenie przed licznikowe to 25A.
Zadzwonie do ZE niech wymienia zabezpieczenie przed licznikowe na typu"esy" i niech daja nowy kabel 3 zyłowy L,N i PE do licznika a PE na listwe obok licznika. Wtedy ja na spokojnie pociagne sobie tez trzy zyly 3x6mm2 lub 3x4mm2 i bede mial uklad TN-S juz rozprowadzony w mieszkaniu. Roznicowke dam C25 a wylacznik glowny mojej rozdzielni 40A.

kozi966 - 25-03-13, 16:54

rafwis napisał/a:
Od licznika do mieszkania ida dwa stare przewody aluminiowe o przekroju 2,5mm2 pewnie to L i PEN bo uklad jak czytalem to TN-C.
Zabezpieczenie przed licznikowe to 25A.
Zadzwonie do ZE niech wymienia zabezpieczenie przed licznikowe na typu"esy" i niech daja nowy kabel 3 zyłowy L,N i PE do licznika a PE na listwe obok licznika. Wtedy ja na spokojnie pociagne sobie tez trzy zyly 3x6mm2 lub 3x4mm2 i bede mial uklad TN-S juz rozprowadzony w mieszkaniu. Roznicowke dam C25 a wylacznik glowny mojej rozdzielni 40A.


Wątpie aby ZE chciało zrobić coś takiego. Ich nie interesuje co ty masz wewnątrz budynku. WLZ to wasza prywatna sprawa.
Oni dostarczają TN-C do budynku, reszta jest w twoim/administracji/właściciela budynku interesie.
Różnicówka C25A? Po co/ w jakim celu? na mieszkanie? w bloku?

rafwis - 25-03-13, 17:08

Na mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Jest 4 pokoje kuchnia i lazienka
kozi966 - 25-03-13, 17:13

Jakie zadanie ma spełniać ta nadprądówka C25 zainstalowana za zabezpieczeniem głównym 25A?
rafwis - 25-03-13, 17:15

Zabezpieczenie przed licznikowe jest topikowe 25A. Wiec mysle ze w mojej rozdzielni dac roznicowke C25:?
kozi966 - 25-03-13, 17:33

Różnicówkę możesz dać ale już nie koniecznie z członem nadprądowym C25. Może sie to bowiem gryźć z zabezpieczeniem głównym. Chodzi tu o selektywnośc zadziałania zabezpieczeń. Zbędny koszt takiej różnicówki.
Marek9 - 25-03-13, 17:54

rafwis napisał/a:
Zadzwonie do ZE niech wymienia zabezpieczenie przed licznikowe na typu"esy" i niech daja nowy kabel 3 zyłowy L,N i PE do licznika a PE na listwe obok licznika.

Naiwny, liczysz że zrobią ci to za darmo ?
Najlepiej dla instalacji będzie jak kolega Rafwis nie będzie jej dotykał.
Manipulacje na instalacji osób bez wiedzy grożą śmiercią, pożarem.

rafwis - 25-03-13, 22:05

Instalacje Umiem zrobic w mieszkaniu i podlaczyc tez.
Tylko uczone mnie w szkole na ukladzie TN-S a nie na starej TN-C.
I 1 raz mam stycznosc z ukladem TN-C dlatego chcialem zaciagnąć porady ekspertów