Witam, mam zmierzyć natężenie oświetlenia awaryjnego w strefach otwartych i na drogach ewakuacyjnych. Nigdzie nie mogę się doszukać na temat sposobu pomiarów tych wartości. Jak mierzyć natężenie oświetlenia użytkowego to wiem, siatka punktów w środku kwadratów o boku 1 m i na wysokości roboczej. Co do oświetlenia awaryjnego wiem, ze wysokość pomiaru powinna być przy podłodze ale jak rozplanować punkty pomiarowe?
pkarwat - 13-11-14, 22:20

tutaj trochę jest informacji:
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=1645

- Na drogach do 2m -> Punkty na podłodze w osi drogi + na skraju pasa drogi obejmującego nie mniej niż połowę drogi ewakuacyjnej. w odległości co 1m.
- szersze drogi niż 2m można traktować jako dwie drogi ewakuacyjne lub strefę otwartą.
- strefa otwarta - siatka tak jak dla ośw. podstawowego
Przy czym wymagania natężeń wg. PN.

Często słyszy się, że natężenie w środkowej linii drogi powinno być nie mniejsze niż 1lx, a w centralnym pasie nie mniejsze niż 0,5lx.

Przy czym PN-EN 1838 mówi, że w środkowej lini drogi średnie natężenie minimum 1lx (a to różnica), a w centralnym pasie natężenie (z dedukcji średnie natężenie), co najmniej 50% tej wartości (czyli najczęściej więcej niż 0,5lx).