Oświetlenie i źródła światła - Jaki przewód do opraw

lenek74 - 02-09-14, 13:18
Temat postu: Jaki przewód do opraw
Witam
Jaki powinien być przewód zasilający zgodnie z normami do zasilania opraw awaryjnych z własnym akumulatorem (dwu funkcyjne), czy dopuszcza się przewód bez klasy PH czy przewód musi być przewód z odpornością ogniową.

Jack - 02-09-14, 19:28

Witam
Cytat kolegi lenek74:
Cytat:
Jaki powinien być przewód zasilający zgodnie z normami do zasilania opraw awaryjnych z własnym akumulatorem

W przypadku zastosowania opraw oświetleniowych z własnym akumulatorem ( moduł inwerterowy ), przewód zasilający nie musi posiadać odporności ogniowej PH.
Ale sama oprawa oświetlenia awaryjnego zgodnie ze stanem prawnym powinna posiadać dopuszczenie do stosowania przez CNBOP. Samodzielne wyposażenie oprawy w inwerter nie jest wystarczające aby uznać ją za oprawę awaryjną. Oprawa oświetleniowa powinna wytrzymać działanie wysokiej temperatury i działać bezawaryjnie przez cały, niezbędny do ewakuacji czas ( 1 godz. ), określony i przewidziany w scenariuszu pożarowym obiektu budowlanego.

Wytyczne, zakresy badań i inne zalecenia dla oprawy oświetlenia awaryjnego aby mogła zostać dopuszczona do stosowania zgodnie z prawem jest norma:PN-EN 60598-2-22.

Odnośnie normy regulującej zasilanie to proponuję zapoznać się z:
N SEP-E 005
Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.


Chociaż dla opraw z własnym akumulatorem problem dostawy energii zewnętrznej z instalacji elektrycznej nie jest aż tak ważny w czasie pożaru i należy tutaj dobrać przewody jak dla zwykłej instalacji oświetleniowej, pamiętając przy tym aby unikać w tych wydzielonych, dedykowanych obwodach wyłączników RCD.

lenek74 - 03-09-14, 09:09

dziękuje za odpowiedz.