Oświetlenie i źródła światła - Czujnik ruchu a taśma LED

vasyl - 17-09-14, 13:24
Temat postu: Czujnik ruchu a taśma LED
Witam,
Spotkałem się ostatnio z takim problemem jak mrugająca taśma Ledow-a.
Ledy oświetlaja schody na górze oraz na dole są zamontowane czujki ruchu,jesli wykona się ruch to oświetlenie mruga pare razy i dopiero się zaświeca aczkolwiek jak ustawię czujkę na załączoną cały czas jest ok problem pojawia się przy funkcji automatycznej.
Czujka z firmy kanalux merida.
Przypuszczam że, zasilacz jest też za słaby ponieważ taśma ma 12m ale jest pocięta na kawałki 0,6m zasilacz który, je zasila ma moc 60W.
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł proszę o podjęcie tematu.
Pozdrawiam

romanz - 18-09-14, 11:56

Ile jest diod LED na metrze taśmy,jakimi przewodami łączyłeś te odcinki taśmy.
vasyl - 19-09-14, 09:47

Na 1metr taśmy przypada 30 diód Led.Łączyłem przewodem 2x1mm2 LgY.
Myśle że, sprawę załatwi podłączenie żarówki 12V w obwód przy zasilaczu i będzie OK.
Powodem tego że, diody mrugają może być to że,pozostaje szczątkowy prąd bo zaniku ruchu czujki ponieważ przy wykryciu ruchu czujka załączy ale problem pojawia się gdy ma zostać wyłączone oświetlenie.