Błędy w zawodzie elektromonterów - Wymiana przyłącza napowietrznego

Anonymous - 17-03-07, 22:35
Temat postu: Wymiana przyłącza napowietrznego
Witam.
Mam pytanie-czy można zastosować linkę 6mm od skrzynki z licznikiem do zasilenia reszty instalacji (dom -remont jakieś pół roku temu).
Przepraszam jeśli nie trafiłem do odpowiedniego działu ale są to moje początki na tym forum.

drakasz - 23-05-07, 12:44

Chodzi koledze o przekrój czy o to, że linka ? Bo minimalny przekrój przewodu od licznika do tablicy określa wartość zabezpieczenia przedlicznikowego. Co do linki to teoretycznie to samo co drut, aczkolwiek drut jest odporniejszy na korozję...
Do tego pytanie gdzie jest skrzynka licznikowa i jakie będą spadki napięć po drodze ... i co to ma wspólnego z przyłączem napowietrznym ?
Nie wiem czy o to koledze chodziło...

Langi_84 - 20-11-07, 14:32

Witam

To zależy. Min zalecany jest kabel YKY 4x10mm^2 lub 5x10mm^2, niektóre zakłady energetyczne wymagają takiego przekroju inaczej nie wystawią protokołu odbioru przyłącza do inspektoratu nadzoru budowlanego.

Pzdr

marcin714 - 08-12-07, 12:40

Najważniejsze to ile masz żył . Wyklucza tę linkę sytuacja gdy będziesz miał wspulną żyłę PEN Wtedy dla miedzi min to 10mm2