Oświetlenie i źródła światła - Natężenie światła przed windą
taro 1941 - 01-11-15, 10:00 Temat postu: Natężenie światła przed windą Zainteresował mnie temat oświetlenie przed windą. Norma przewiduje 200 lx chciałem to potwierdzić dokonując pomiaru w szpitalu przed windą. Luksomierz pokazał mi poniżej 1 lx.
Pytani: jak to rozumieć ? Ponieważ szpital powinien być wzorcem stosowanych norm.
Jarek79 - 02-11-15, 11:38
Witam
taro 1941 napisał/a: | Luksomierz pokazał mi poniżej 1 lx.
Pytani: jak to rozumieć ? Ponieważ szpital powinien być wzorcem stosowanych norm. |
Proszę o dokładny opis sposobu wykonania pomiaru. Żeby interpretować wynik pomiaru trzeba znać metodę pomiaru i błąd tego pomiaru.
PS
Jeżeli pomiar wykonany był aplikacją w smartfonie to proszę odpuścić sobie pisanie dalej w tym temacie.
taro 1941 - 02-11-15, 17:08 Temat postu: Natężenie światła przed windą Oczywiście to był pomiar orientacyjny bez wyznaczenia rozkładu natężenia poprzez wykonanie pomiaru w podzielonych na kwadraty polach. Skoro luksomierz na poziomie podłogi pokazuje poniżej 1 lx. Jak ocenić wartości średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności w porównywaniu z wymogami normy PN-EN 12464-.
Jarek79 - 03-11-15, 07:24
Witam
Kolego taro1941 aby ocenić wartości trzeba wiedzieć jak zostały zmierzone, Nadal nic nie napisałeś jak dokonałeś pomiaru oprócz tego że luksomierzem. Widzisz 1 lx w pomieszczeniu to bardzo intrygujący wynik. Albo pomieszczenie nie ma okien albo pomiar zrobiony w nocy. Jak napiszesz szczegóły pomiaru to Ci coś można będzie podpowiedzieć.
taro 1941 - 03-11-15, 21:01 Temat postu: Natężenie światła przed windą Mnie nie chodzi o istotę wykonywania samego pomiaru. Przecież norma nie określa w dzień czy w nocy czy w pomieszczeniu bez okien. Mnie chodzi o praktyczne zrozumienie wymogów PN-12464 tablicy 5.3 pkt 5. 1,3 Windy i Dźwigi Chodzi o przykład wymiany windy w budynku mieszkalnym 11 piętrowym, korytarz z oświetleniem dziennym aby dozór UDT nie miał obiekcji.
W polu nr,1 oświetlenie w świetle nocnym wynosi 20 lx w świetle dziennym jest dużo mniej ze względu że miejsce pola nr-1 jest zacienione
chciałem wkleić załącznik Rysunek klatki ale nie potrafie
|
|
|