Pomiary w elektroenergetyce - Pomiary klimatyzatora w obudowie plastykowej

Muniak - 06-04-17, 14:24
Temat postu: Pomiary klimatyzatora w obudowie plastykowej
Chciałbym się zapytać czy pomiary klimatyzatora w pełnej obudowie plastykowej o IP36, podlega pomiarom instalacji? Klimatyzator wyposażony jest również w żyłę uziemiającą. Klimatyzator zasilany jest trójfazowo. Załączam poglądowe zdjęcie klimatyzatora.
yonagold - 07-04-17, 11:08

Jak ma żyłę PE czyli jest w I klasie i musi mieć zacisk ochronny...
Musisz znaleźć jakiś metalowy element... Może jakaś śruba ? i zmierzyć pętle...

Ale gdyby klimatyzator był zakończony wtyczką możesz zmierzyć samo gniazdo w ramach przeglądu, chyba ze są to pomiary w związku z awarią urządzenia.

Muniak - 07-04-17, 11:28

Ma żyłę PE.
Bardziej interesuje mnie to z prawnego punktu widzenia, czy takie urządzenie podłączone na stałe do instalacji podlega wtedy pomiarom elektrycznym. Dostęp do elementu uziemionego jest dopiero po rozmontowaniu obudowy.
W momencie gdy przewód zasilający zakończony jest wtyczką wtedy pomiarom podlega wyłącznie gniazdo zasilające [bez awarii]?

kozi966 - 07-04-17, 19:32

Zdecyduj się albo jest to urządzenie albo instalacja.
Muniak - 07-04-17, 20:06

Przepraszam, że nie doprecyzowałem. Urządzenie jest zasilane przewodem pięciożyłowym i tenże przewód może być na stałe podłączony do instalacji lub może być zakończony wtyczką.
Interesuje mnie to czy takie urządzenie podlega pomiarom, gdy jest podłączone na stałe do instalacji? Rozumiem, że jeżeli jest to klasa I ochronności to podlega(nawet, gdy obudowa zapewnia II klasę)?

yonagold - 08-04-17, 20:24

1. O tym jaka to klasa ochronności decyduje producent i nawet jeśli na "oko elektryka" widać, że mogłoby to podchodzić pod II klasę to patrzymy co tam producent dał na tabliczkę znamionową... I jeśli II to pomierzyć trzeba by...

Oczywiście tylko wtedy jeśli jest podłączony na stałe... Jeśli na wtyczkę jakąkolwiek sprawdzasz gniazdo samo w sobie i już...

Osobiście jestem wrogiem rozbierania urządzeń lub czegokolwiek do pomiaru bo przy takiej operacji można narobić więcej złego niż ten pomiar dał by dobrego... Bo na zdrowy rozsądek kto będzie tego dotykał oprócz serwisanta, który zanim zdejmie obudowę musi wyłączyć zasilanie(powinien przynajmniej)...
Ale minie kupa czasu zanim zostanie to uregulowane w prawie, a elektryk nie będzie się zastanawiał nad takimi tematami.

Muniak - 09-04-17, 13:04

Dziękuję za odpowiedź. :)