Mikroinstalacje - Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej

Bronco - 19-10-20, 19:22
Temat postu: Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej
Dzień dobry,

Rozważam montaż mikroinstalacji fotovoltaicznej na swoim balkonie. Miała by to być instalacja on-grid, 2 panele, mikroinverter, moc całości poniżej 1kW.

Oczywiście przeszukałem fora internetowe pod tym kątem - i natknąłem się na informację, że taką instalację można podłączyć do sieci energetycznej poprzez najbliższe gniazdko sieciowe (bardzo wygodne rozwiązania bo nie trzeba ciągnąć kabla przez całe mieszkanie). I tu moje pytanie - jak to wygląda od strony bezpieczeństwa użytkowania takiego rozwiązania? Czy jest to zgodne z prawem i ze sztuką?

Alti - 20-10-20, 14:08
Temat postu: Re: Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej
Bronco napisał/a:
jak to wygląda od strony bezpieczeństwa użytkowania takiego rozwiązania? Czy jest to zgodne z prawem i ze sztuką?


Bardzo ciekawe pytanie. Nie jestem elektrykiem, nie znam odpowiedzi.

Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V, bardzo śmiała koncepcja.
Nawet jak programowo odłączymy napięcie to nie jest to żaden substutut odłącznika izolacyjnego czy równoważność "wyciągnięcia wtyczki odbiornika".

Chciałbym również zobaczyć minę elektryka który rozłącznikiem izolacyjnym odłączy budynek i wsadzi do środka łapę.

KonradOW - 22-10-20, 06:50

Alti napisał/a:
Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V, bardzo śmiała koncepcja.

We wsi tak podłącza się agregaciki prądotwórcze.
Alti napisał/a:
Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V

Miałbyś pracę wyspową, a to jest niedopuszczalne w onlajnie.
Alti napisał/a:
i wsadzi do środka łapę

Przecież ma sepa onlajna z internetów w 24h. Jego wina. Powinien sprawdzić brak napięcia.
Obecnie wiele osób szuka pracy, więc nie ma problemu. Jutro będzie następny.
Pozdrawiam.

Bronco - 24-10-20, 13:40
Temat postu: Re: Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej
Cytat:
Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V, bardzo śmiała koncepcja.
Nawet jak programowo odłączymy napięcie to nie jest to żaden substutut odłącznika izolacyjnego czy równoważność "wyciągnięcia wtyczki odbiornika".

Słuszna uwaga. Nie doprecyzowałem tego w moim poście, ale podłączenie "do gniazdka" miało by być na zasadzie wpięcia się do kabli w gniazdku, a nie poprzez zakończenie instalacji foto wtyczką i włożeniu jej do gniazdka.


Cytat:
Chciałbym również zobaczyć minę elektryka który rozłącznikiem izolacyjnym odłączy budynek i wsadzi do środka łapę.

Ten problem rozwiązuje sam mikroinverter. Mikroinvertery (podobnie jak "normalne" invertery od instalacji solarnych) "on grid" mają zabezpieczenie przed pracą wyspową. Oznacza to, że w momencie zaniku napięcia z sieci, falownik też automatycznie się wyłącza. Innymi słowy nie ma możliwości korzystania z energii solarnej gdy zakład energetyczny wyłączy prąd.

Alti - 25-10-20, 11:50
Temat postu: Re: Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej
Bronco napisał/a:
Słuszna uwaga. Nie doprecyzowałem tego w moim poście, ale podłączenie "do gniazdka" miało by być na zasadzie wpięcia się do kabli w gniazdku, a nie poprzez zakończenie instalacji foto wtyczką i włożeniu jej do gniazdka.

Czyli jeśli do tego gniazdka podłączony jest PV i odbiornik to on sobie pozostanie zasilany nawet jak wybije wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicy?


Cytat:
Cytat:
Chciałbym również zobaczyć minę elektryka który rozłącznikiem izolacyjnym odłączy budynek i wsadzi do środka łapę.

Ten problem rozwiązuje sam mikroinverter.

Podejrzewam że jest to rozwiązanie programowe. Czyli jest tam kilka linijek w kodzie:
Kod:
 if(jest sinus) if(około 50Hz); if(słonko) On(); else Off();

Z tą różnicą że po chińsku.