To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - płyta pod izolatory przepustowe w rozdzielni 6kV

YOGGI - 03-08-21, 14:06
Temat postu: płyta pod izolatory przepustowe w rozdzielni 6kV
Witam kolegów.
Mam problem z inwestorem, który zlecił modernizację pola w rozdzielnicy 6kV. Prąd max na szynach to 4000A. rozstaw szyn 500 mm. Zaprojektowałem jako płytę wsporczą dla izolatorów przepustowych płytę z blachy stalowej zwykłej. Aby przeciąć strumień magnetyczny i ograniczyć prady wirowe zaproponowałem przecięcie tej płyty w środku pozostawiając rowek szer 25 mm . Płyta ma grubość 8 mm i wymiary 1600x500mm. Inwestor zakwestionował użyty w projekcie materiał twierdząc ze powstałe prądy wirowe będa bardzo nagrzewały płytę. Zastanawiam się czy nie obłożyć tej płyty obustronnie folią teflonową która ma bardzo dobre właściwości izolacyjne . Może by i wykonawca zrobił to z blachy nierdzewnej lub z aluminium ( oba materiały niemagnetyzujące się i sugerowane obecnie przez inwestora) ale zakupił już te nieszczęsne blachy stalowe bo go termin goni. Czy obłożenie folią teflonową ( odporność elektryczna >30 kV/mm) pozwoli na znaczne ograniczenie prądów wirowych ? Liczę tu na podpowiedź bardziej doświadczonych niż ja kolegów .



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group