Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Znalezionych wyników: 1497
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Rozmieszczenie przewodów odprowadzających
simcode

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 5839

PostForum: Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp.   Wysłany: 17-05-18, 08:45   Temat: Rozmieszczenie przewodów odprowadzających
rayan19 napisał/a:
A czy poprawnie wykonana instalacja odgromowa nie będzie działać bez wykonanego projektu?

Z odgromówką są dwa problemy.
1) projektant i tylko on ma narzędzia by określić czy instalacja spełnia wymagania przepisów i norm i czy w ogóle jest tam potrzebna ta instalacja . Inaczej to robota na oko. A przysłowie znasz.
2) Druga sprawa jeśli będziesz kiedykolwiek chciał odszkodowanie od ubezpieczenia za szkody spowodowane przez wyładowanie atmosferyczne to możesz o tym zapomnieć nie mając projektu. Żaden nawet najgłupszy ubezpieczyciel nie da ani grosza.
Tak na oko to masz za duże" oczka w siatce"
Tu strona z pomocami naukowymi.
http://andrzej.sowa.eu.org/
  Temat: Rozmieszczenie przewodów odprowadzających
simcode

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 5839

PostForum: Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp.   Wysłany: 16-05-18, 08:27   Temat: Rozmieszczenie przewodów odprowadzających
rayan19 napisał/a:
montuje na swoim dachu instalacje odgromową

Gdzie projekt ?
  Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
simcode

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 8077

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 20-04-18, 20:42   Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
Galaxy napisał/a:
Jak dla mnie jest to praca w pobliżu napięcia ponieważ w odległości mnie niż 30 cm są nieosloniete części pod napieciem

Ja pytałem o części czynne i przewodząca a ty o 30 cm.
  Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
simcode

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 8077

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 19-04-18, 20:30   Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
Ale czy przeczytałeś i zrozumiałeś te dwa pojęcia . Napisz jak to rozumiesz.
  Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
simcode

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 8077

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 18-04-18, 21:50   Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
Galaxy napisał/a:
jako pod napięciem czy w pobliżu napięcia?

Kolego przeczytaj wpierw co to jest "częśc czynna" i " częśc przewodząca dostępna"
Wtedy zrozumiesz swoje pytanie w kontekście &28-2.6 wspomnianego rozporządzenia.
  Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
simcode

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 8077

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 13-04-18, 18:13   Temat: Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
Galaxy napisał/a:
Mam pytanie o Waszą interpretację Rozporządzenia dot. BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 r. gdzie jest zapis mówiący o tym że "prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego".

A co pisze w tym rozporządzeniu $ 25/2 oraz w $ 28/1?
  Temat: Wymagane uprawnienia SEP do plombowania licznika
simcode

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 5770

PostForum: Z praktyki elektromonterów - samo życie   Wysłany: 28-03-18, 16:47   Temat: Wymagane uprawnienia SEP do plombowania licznika
Ale on pyta o co innego ;
pickat napisał/a:
Jakie wymagania musi spełniać osoba przyjeżdżająca do oplombowania i jakie czynności musi wykonać przed oplombowaniem układu pomiarowego.
  Temat: Wyłącznik silnikowy a silnik jednofazowy
simcode

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 3997

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 23-03-18, 19:08   Temat: Wyłącznik silnikowy a silnik jednofazowy
Możesz, a nawet powinieneś.
  Temat: Dobór zabezpieczenia i kabla do silnika
simcode

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 9976

PostForum: Napędy elektryczne - energoelektronika   Wysłany: 04-03-18, 21:21   Temat: Dobór zabezpieczenia i kabla do silnika
Kolego piszemy o przeciążeniu nie o zwarciu. To współczynnik dla przeciążenia kabla.
  Temat: Dobór zabezpieczenia i kabla do silnika
simcode

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 9976

PostForum: Napędy elektryczne - energoelektronika   Wysłany: 03-03-18, 22:38   Temat: Dobór zabezpieczenia i kabla do silnika
MKMTR napisał/a:
YKSLY 4G1,5,

To jest kabel sygnalizacyjny. Ale nic nie stoi na przeszkodzie by go zastosować.
MKMTR napisał/a:
nie bardzo wiem co podstawić pod I2 znalazłem, że jest to "prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie"

Czego nie rozumiesz przecież sam piszesz że masz jakieś zabezpieczenie i one zadziała w jakimś określonym czasie. Czyli prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających I2 należy określać jako krotność prądu znamionowego In wyłącznika lub bezpiecznika według zależności:
I 2 ≤ k2 ⋅ I n
gdzie:
k2 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego,
przyjmowany jako równy:
• 1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych,
• 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D
  Temat: Gilotyna piestok NTC 2500/4
simcode

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 3049

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 22-02-18, 17:47   Temat: Gilotyna piestok NTC 2500/4
zizitop901 napisał/a:
Tylko czy to ma sens bo napięcie spadnie o pierwiastek z 3 na uzwojeniach i moc 3krotnie i czy mimo to da on rade się rozkręcić w 2-3sekundy na tyle by przejście w 3jkąt nie powodowało wielkiego prądu.

Po pierwsze to że silnik w trójkąt to nie znaczy że może być w gwiazdę. Jakie napięcia są napisane. Druga sprawa to ten czas może się wydłużyć ( duża bezwładność masy)należy doświadczalnie go dobrać.
zizitop901 napisał/a:
Tylko czy to ma sens bo napięcie spadnie o pierwiastek z 3 na uzwojeniach i moc 3krotnie i

Taki typ rozruchu stosuje się do małych obciążeń. Więc może zachodzić obawa że nie ruszy. Najprościej zrobić próbę . Połączyć silnik w gwiazdę i go puścić, oczywiście jeśli na to pozwala jego napięcie.
  Temat: droga pradu zwarciowego w sieci
simcode

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 5638

PostForum: Uczymy się   Wysłany: 18-02-18, 16:39   Temat: droga pradu zwarciowego w sieci
bart123 napisał/a:
Przyjmując ze na obudowie przy zwarciu pojawi sie potencjał fazowy a uziemienie ochronne odbiornika będzie na potencjale ziemi (powstanie różnica potencjałów)

Ty czytaj co piszesz .
Jeśli obudowa jest na" potencjale "ziemi a i zacisk ochronny jest na obudowie bo jest, to mają ten sam" potencjał" - jasne.
  Temat: Modernizacja SZR
simcode

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 5221

PostForum: Utrzymanie ruchu   Wysłany: 08-02-18, 18:32   Temat: Modernizacja SZR
chudy napisał/a:
Podepnę się pod pytanie :

Zaśmiecasz wątek.
rosinski napisał/a:
Czy modernizacja SZR (wymiana styczników i sterownika) wymaga projektu i jaka jest procedura uzgodnień z zakładem energrtycznym

Nie ma modernizacji jest teraz remont lub przebudowa .
W pkt 8 P.B. art. 3 określony został „remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w
istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”.
Natomiast pkt 7a P.B. art. 3 zdefiniował pojęcie „przebudowy - należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych.
I w jednym i w drugim przypadku bez projektu się nie obędzie. Przy czym przy remoncie będą to tylko naniesione zmiany na obecnym projekcie . Może się zdarzyć że nie będzie potrzeba tego dawać projektantowi . Dlatego rozmowa z ZE najważniejsza.
Co do procedury z ZE to musisz niestety się udać do nich oni cię pokierują . A zaczniesz od wniosku.
  Temat: Sprzęt BHP w stacji trafo
simcode

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 29056

PostForum: Utrzymanie ruchu   Wysłany: 08-02-18, 18:22   Temat: Sprzęt BHP w stacji trafo
Koledzy tylko po co, żeby tylko było ? Ani autor ani kolega Asmp nie pisze co to za stacja, typ jest ważny .
  Temat: Bednarka łączona z linką 16mm2
simcode

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 5923

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 01-02-18, 23:04   Temat: Bednarka łączona z linką 16mm2
Mateusz Górak napisał/a:
następnie zabezpieczenie tego połączenia abizolem,

Zły pomysł .
Mateusz Górak napisał/a:
po prostu ułożenie tego w ziemi lub schowanie w warstwie styropianu

Też zły pomysł.
Musi być dostęp do połączenia bo musisz wykonać co pewien czas pomiary.
 
Strona 1 z 100
Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group