  Temat: Modernizacja SZR
simcode

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 421

PostForum: Utrzymanie ruchu   Wysłany: 08-02-18, 18:32   Temat: Modernizacja SZR
chudy napisał/a:
Podepnę się pod pytanie :

Zaśmiecasz wątek.
rosinski napisał/a:
Czy modernizacja SZR (wymiana styczników i sterownika) wymaga projektu i jaka jest procedura uzgodnień z zakładem energrtycznym

Nie ma modernizacji jest teraz remont lub przebudowa .
W pkt 8 P.B. art. 3 określony został „remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w
istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”.
Natomiast pkt 7a P.B. art. 3 zdefiniował pojęcie „przebudowy - należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych.
I w jednym i w drugim przypadku bez projektu się nie obędzie. Przy czym przy remoncie będą to tylko naniesione zmiany na obecnym projekcie . Może się zdarzyć że nie będzie potrzeba tego dawać projektantowi . Dlatego rozmowa z ZE najważniejsza.
Co do procedury z ZE to musisz niestety się udać do nich oni cię pokierują . A zaczniesz od wniosku.
  Temat: Sprzęt BHP w stacji trafo
simcode

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 18514

PostForum: Utrzymanie ruchu   Wysłany: 08-02-18, 18:22   Temat: Sprzęt BHP w stacji trafo
Koledzy tylko po co, żeby tylko było ? Ani autor ani kolega Asmp nie pisze co to za stacja, typ jest ważny .
  Temat: Bednarka łączona z linką 16mm2
simcode

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 2116

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 01-02-18, 23:04   Temat: Bednarka łączona z linką 16mm2
Mateusz Górak napisał/a:
następnie zabezpieczenie tego połączenia abizolem,

Zły pomysł .
Mateusz Górak napisał/a:
po prostu ułożenie tego w ziemi lub schowanie w warstwie styropianu

Też zły pomysł.
Musi być dostęp do połączenia bo musisz wykonać co pewien czas pomiary.
  Temat: Termostat No/Nc + elektrozawór - podlaczenie
simcode

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 664

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 10-01-18, 18:33   Temat: Termostat No/Nc + elektrozawór - podlaczenie
Pork32 napisał/a:
Z instrukcji termostatu wywnioskowałem, że na zacisk C podłączam sygnał (fazę) i gdy temperatura przekroczy wartość zadaną np. >50 st. zwierają się styki C i 2, więc należy styk 2 połączyć z przewodem czerwonym siłownika, żeby otworzył zawór (zgodnie z instrukcją siłownika).

Nie, bo wzrost temperatury a szczególnie opadanie jest zbyt powolny i zawór przez pewien czas będzie wyłączaj i załączaj .
Reakcja siłownika który jest silnikiem będzie błędna i doprowadzi do jego uszkodzenia.
  Temat: Termostat No/Nc + elektrozawór - podlaczenie
simcode

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 664

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 08-01-18, 17:49   Temat: Termostat No/Nc + elektrozawór - podlaczenie
Namaluj schemat bo to opisałeś w ogóle nie będzie działać.
Układ wymaga przekaźników i do grzałki stycznika.
I ciekawe że w Poznaniu nie znają języka polskiego.Bo tego się nie da czytać.
  Temat: zakres materiału na uprawnienia SEP 30kV D i E
simcode

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 550

PostForum: Świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia budowlane   Wysłany: 31-12-17, 20:06   Temat: zakres materiału na uprawnienia SEP 30kV D i E
paskol napisał/a:
Szukam materiałów, przykładowych pytań na egzamin SEP D i E do 30kV.

Nie ma egzaminu na 30 kV . Jest tylko do 1000V lub powyżej 1 kV.
W każdej placówce egzaminacyjnej są książki lub materiały do kupienia.
  Temat: Jaki przewód YDY do podgrzewacza wody przepływowego 24kW ?
simcode

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 454

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 31-12-17, 20:02   Temat: Jaki przewód YDY do podgrzewacza wody przepływowego 24kW ?
ver8 napisał/a:
do podgrzewacza przepływowego 24kV.

To mamy podgrzewacz na średnie napięcie.
Tu mamy przykład jak obliczyć przekrój kabla.
http://www.elektroonline....oboru-przewodow
Jak widzisz nie łatwo to zrobić . A ty nic nie ułatwiłeś.
  Temat: Sprężarka do warsztatu samochodowego
simcode

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 4042

PostForum: Elektryka i elektronika samochodowa   Wysłany: 23-12-17, 22:05   Temat: Sprężarka do warsztatu samochodowego
asmp napisał/a:
Tak do 1000 zł. Myślałem o czymś takim: https://www.ajprodukty.pl...ductId=19455290

Co powiesz?

Nic nie powiem bo strona nieczytelna. Ale taka prywatna uwaga za 1000 złotych to nawet pompy nie kupisz do kompresora . Dętki dmuchać to se można .
  Temat: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej
simcode

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 700

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 17-12-17, 00:26   Temat: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej
mirek55 napisał/a:
Kupiłem plytę indukcyjną Samsung

Model kolego tej płyty.
  Temat: Sieć TN-C i TN-C-S w gospodarstwie.
simcode

Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 1444

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 29-11-17, 23:10   Temat: Sieć TN-C i TN-C-S w gospodarstwie.
golec2604 napisał/a:
i zrobiłem w nim sieć po nowemu TN-C-S

Ciekawe, jak sobie złamiesz nogę to zapewne sobie gips sam zakładasz.
Napchali ludziom do głów sloganów typu; bądź "bochaterem" w własnym.....a ci to podłapali.

golec2604 napisał/a:
Zastanawiam sie czy go uziemiać dlatego że róznie piszą, jedne artykuły że należy uziemić inne że nie trzeba uziemiać. Jak to w końcu jest? Czy jest to jakimis przepisami okreslone, chciałbym wiedzieć jak mówią przepisy, bo obecnie mam zbieżne informacje.

To tak samo jak z tobą kolego, coś piszą tylko nie wiedzą co. Nie ma przepisu nakazującego uziemiać rozdział PEN.

golec2604 napisał/a:
ale znowu prost idzie znalesc wymogi na przewódy PEN i PE ale juz na przewód E jakos nie moge znaleśc

Co to jest przewód "E"
golec2604 napisał/a:
Co w sytuacji kiedy nastąpiło by zwarcie przewodu fazowego i PEN w domu wtedy napiecie równiez pojawi sie na przewodach N i PE w budynku gospodarczym??

Gdy uziemisz przewód PE u siebie wykonasz zmianę systemu na TN-S a wtedy też możesz zabudować wyłącznik różnicowo -prądowy RCD. On plus prawidłowo dobrane zabezpieczenia nadprądowe spowodują że zminimalizujesz możliwość porażenia ciebie .
  Temat: Materiały z płyty
simcode

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 3754

PostForum: Przydatne linki   Wysłany: 16-11-17, 22:20   Temat: Materiały z płyty
matiszati napisał/a:
znacznie lepiej wypada na tle takich monopolistów jak krono itp.

Udowodnij to . Piszesz frazesy bez pokrycia.
  Temat: Podładowania akumulatora Technocell TC18-12?
simcode

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 844

PostForum: Instalacje słaboprądowe   Wysłany: 14-11-17, 21:45   Temat: Podładowania akumulatora Technocell TC18-12?
Stefan_007 napisał/a:
Charging current: 5,4 A max.

Kolego przecież pisze wyraźnie czyli ładujesz go prądem nie większym niż 5,4 A .
W twoim przypadku to najlepiej ładować mniejszym prądem 3,2 A przez 5 godzin. Pamiętaj że czym temperatura otoczenia niższa tym prąd ładowania wyższy. Ale nie większy od tego który wskazałem.
Najlepsze są ładowarki impulsowe.
  Temat: Zapłonnik lampy sodowej z kompensacją mocy
simcode

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 760

PostForum: Uczymy się   Wysłany: 14-11-17, 21:35   Temat: Zapłonnik lampy sodowej z kompensacją mocy
dhpasta napisał/a:
Nie chce mi się wierzyć, że w takiej obudowie "upchnięto" taki kondensator.

A co robi kondensator w takiej lampie by można było powiedzieć że kompensuje moc bierną ?
  Temat: Norma PN-90 E-01242 ?
simcode

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 553

PostForum: Uczymy się   Wysłany: 13-11-17, 20:11   Temat: Norma PN-90 E-01242 ?
Normy są zawsze płatne. I publikowanie ich jest karalne.
  Temat: żurawie wieżowe na budowach
simcode

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 1144

PostForum: Z praktyki elektromonterów - samo życie   Wysłany: 12-11-17, 20:41   Temat: żurawie wieżowe na budowach
czcigodnybatman napisał/a:
Dokumentacja nie wymaga RCD ponieważ

To go nie buduj.
czcigodnybatman napisał/a:
Jak to jest z Polską Normą(PN)

czcigodnybatman napisał/a:
Urządzenie z lat 80 -90 tych ,DTR z tych czasów.

Czy normy czy inne przepisy wymagały wtedy RCD - nie.
czcigodnybatman napisał/a:
Układ zasilania TN-C ,TT ale czy układ zasilania ma wpływ na posiadanie w zabezpieczeniach zabezpieczenia różnicowo-prądowego?

Kolego widać nie jesteś elektrykiem. Więc po co ci ta informacja?
 