witam. szukałem na forum ale nie znalazłem jednoznacznej i jasnej odpowiedzi, sytuacja jest taka:

prowadzę działalnoś gospodarczą (od niedawna) i zajmuję się montażem sieci komputerowych. jeżeli zlecenie obejmuje wykonanie sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektrycznej to jakie uprawnienia powinienem posiadać, żeby spokojnie móc wykonać takie zlecenie? wg wymogu: zleceniobiorca posiada odpowiednią wiedzę itd.

przykład zlecenia: "wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej, podłączenie jej do skrzynki rozdzielczej wraz z pomiarami)

nadmieniam, iż nie posiadam jeszcze żadnych uprawnień. mam trochę praktyki ze szkoły (kierunek elektryczny) oraz z poprzedniej pracy 3 lata przy remontach maszyn elektrycznych (przezwajanie silników, remonty mechaniczne). chciałbym zapisać się na kurs i zdobyć odpowiednie uprawnienia.

bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź.

bardzo dziękuję
marek
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 16-02-06, 20:23   

Witam Kolegę Marka oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Każda instalacja powinna być wykonana wg projektu. Projekt ten maże wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Jednak jeśli chodzi o wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej, tj. o napięciu bezpiecznym, to w aktach prawnych i normach można się pogubić i interpretować je sobie jak kto chce.
Natomiast aby wykonać instalację w obiektach budowlanych o napięciu np. 230V potrzebne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” i instalacja ta powinna posiadać protokół z pomiarów ochrony p.porażeniowej i p.pożarowej, który to powinien być podpisany przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjnego „D”.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group