Pomiar rezystancji izolacji - jaki wynik wpisać w protokół
Autor Wiadomość
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 26-07-09, 21:13   Pomiar rezystancji izolacji - jaki wynik wpisać w protokół

Witam
Ostatnio w celach szkoleniowych robiłem pomiar rezystancji izolacji miernikiem Sonel MPI-511 w niektórych pomiarach miernik wskazał wynik >3Gohm. Czy jest to wynik poprawny bo jak wpiszę ten wynik do programu Sonel PE3 to cały wiersz robi się na czerwono? Podczas pomiaru rezystancji izolacji jak długo należy trzymać przycisk "Start" ?
 
     
opiotr 
Uczestnik forum


Pomógł: 41 razy
Wiek: 40
Dołączył: 11 Kwi 2009
Posty: 337
Skąd: Toruń
Wysłany: 26-07-09, 23:00   

Pomiar jest prawidłowy, w instalacji dobrze wykonanej nawet starej często wynik jest poza zakresem miernika.
 
 
     
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 27-07-09, 09:56   

opiotr napisał/a:
Pomiar jest prawidłowy, w instalacji dobrze wykonanej nawet starej często wynik jest poza zakresem miernika.

No to ok ale teraz co wpisać w protokół bo jak wpisuję bezpośrednio z miernika to wiersz się robi na czerwono i żeby się nie okazało że ktoś zarzuci że to jest jakiś błąd a to przecież jest traktowane przez program jako uwaga, w takim przypadku czy muszę np. napisać w uwagach że wynik prawidłowy tylko przekracza zakres pomiarowy miernika ?
 
     
irekub 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 105 razy
Wiek: 48
Dołączył: 22 Wrz 2006
Posty: 1121
Skąd: Wadowice
Wysłany: 27-07-09, 11:05   

No to wpisz 3gigaomy jako maksymalny zakres pomiarowy miernika i będzie spokój i nikt się nie przyssa.
_________________
"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.” " M.Rej
 
 
     
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 27-07-09, 12:05   

irekub napisał/a:
No to wpisz 3gigaomy jako maksymalny zakres pomiarowy miernika i będzie spokój i nikt się nie przyssa.

Ok nie ma sprawy dzięki. Co do zaznaczania na czerwono zauważyłem że jak przepiszę dane z miernika to jest na czerwono a jak wpiszę wartość z ręki to jest ok na czarno prawdopodobnie przyczyna leży po stronie znaku ">".
 
     
collet 
Uczestnik forum
moze kiedys ...



Pomógł: 21 razy
Wiek: 42
Dołączył: 30 Mar 2009
Posty: 194
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 27-07-09, 13:12   

pokazuje na czerwono, poniewaz wynik pokazuje ze znakiem >3Gohm co oznacza, ze wynik jest wiekszy od tej wartosci ... pytanie: o ile wiekszy, skoro zakres miernika jest do 3 ? czy wiekszy wynik (nie wiadomo ile wiekszy) od tych 3Gohm jest tez prawidlowa wartoscia? jezeli tak to nie ma problemu i wystarczy wpisac tak jak podpowiada irekub
 
     
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 27-07-09, 13:16   

Ok dzięki wszystkim za pomoc =D> =P~
 
     
radek00122 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Cze 2008
Posty: 13
Skąd: WLKP.
Wysłany: 12-07-10, 22:08   

Ja mam podobny przypadek i też posiadam niedawno kupiony MPI-511.

Gdzie tylko robię pomiary zwykłych przewodów np ydy3x1,5 mm2
lub ydy3x2,5 mm2 zawsze wyskakuje mi wynik >3Gohm.

Wpisuję w protokół takie wartości ( ok 3Gohm) ale czy to jest poprawnie???
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 13-07-10, 16:18   

wpisać 3 Gohm czyli to co pokazał miernik bo około to może być 3,5 ale też 2,9
 
     
radek00122 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Cze 2008
Posty: 13
Skąd: WLKP.
Wysłany: 13-07-10, 20:15   

A jakie wartości wam wychodzą przy pomiarach rezystancji izolacji dla przewodów 3x1,5 i 3x2,5 mm2??
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 14-07-10, 20:30   

Z reguły poprawne wychodzą,rzadko nie :roll:
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group