Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Odkształcenie napięcia
Autor Wiadomość
Matteo 
Uczestnik forum


Dołączył: 31 Maj 2010
Posty: 2
Skąd: Rybnik
Wysłany: 02-02-11, 17:01   Odkształcenie napięcia

Witam, muszę obliczyć odkształcenie napięcia na szynach 220 kV należących do energetyki. Napięcie z tych szyn jest transformowane na 30 kV przez transformator sieciowy. Szyny 30 kV znajdują się w moim zakładzie.
Posiadam reaktancję zwarciową systemu. Pytanie to czy zastosować do obliczeń tę reaktancję odniesiona do napięcia 220 kV czy 30 kV?

Mam przykładowy projekt w którym reaktancja ta jest sprowadzona do 30 kV. Ale według mnie powinna ona być dla napięcia 220 kV, jeśli tam jest punkt rozliczeniowy w którym obliczam odkształcenie.

Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam
 
     
Łukasz Karpik 
Uczestnik forum
SK SEP Łódź


Pomógł: 10 razy
Wiek: 27
Dołączył: 26 Sty 2011
Posty: 71
Skąd: Łódź
Wysłany: 02-03-11, 19:58   

Mnie uczono, że wszystko należy przeliczać na stronę po której dokonuje się obliczeń, czyli w tym przypadku na 30kV. Tak przynajmniej postępuje się przy obliczaniu impedancji pętli zwarcia w celu obliczenia prądów zwarciowych. Myślę jednak, że w tym przypadku ta zasada również obowiązuje.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group