Instalacja mieszana 230VAC/12VDC
Autor Wiadomość
dto 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Mar 2011
Posty: 2
Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-03-11, 12:08   Instalacja mieszana 230VAC/12VDC

Witam,
W instalacji programowalnej/inteligentnej opartej na sterowniku PLC część oświetlenia jest tradycyjna a cześć niskonapięciowa 12VDC (led). Do każdego punktu oświetleniowego z tablicy jest poprowadzony przewód 4x1,5. (uziemienie, zerowanie i dwa przewody fazowe). Dwa przewody fazowe umożliwiają załączanie dwóch zestawów żarówek (oświetlenie świecznikowe). W przypadku oświetlenia tradycyjnego 230VAC sytuacja jest oczywista. Problem pojawił się przy podejściu do zasilania 12VDC. Pytanie jest następujące. Czy w sytuacji gdy odbiornikiem jest oświetlenie 12VDC można podłączyć biegun ujemny zasilania 12VDC do listwy uziemienia i wykorzystać przewód żółto-zielony jako "minus" tego zasilania? Instalacja jest w układzie gwiazdy i w założeniu jest jedno centralne źródło zasilania 12VDC.
 
     
darek_wp 
Uczestnik forum
SQ9OJV


Pomógł: 58 razy
Dołączył: 27 Sie 2010
Posty: 346
Skąd: nowy sącz
Wysłany: 21-03-11, 12:52   

dto napisał/a:
Czy można podłączyć biegun ujemny zasilania 12VDC do listwy uziemienia i wykorzystać przewód żółto-zielony jako "minus" tego zasilania?


Kategorycznie nie można tak robić. Przewód żółto-zielony jest elementem bezpieczeństwa instalacji a łączenie jakiegokolwiek bieguna zasilania niskiego napięcia z uziemieniem oraz z przewodem ochronnym może prowadzić w najlepszym razie do poważnej awarii - o ekstremalnie niekorzystnych sytuacjach nawet nie będę wspominać.
_________________
Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia - pozostaje kwestia kosztów...
 
     
Elektromonter2 
Aktywny uczestnik forum
OW SEP


Pomógł: 64 razy
Wiek: 33
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 591
Skąd: Zakroczym k. Wa-wy
Wysłany: 21-03-11, 15:34   

Nie wolno robić takich rzeczy ! Matko to przecież wydaje się oczywiste , że przewodu Pe nie używamy jako przewodu roboczego - bez względu na napięcie !

Przewód ochronny = ochrona ≠ przewód roboczy !
_________________
Sebastian
 
     
dto 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Mar 2011
Posty: 2
Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-03-11, 15:58   

Rozumiem. W takim razie wyjścia 0V zasilacza 12V oznaczanego również czasem jako GND (ground) nie należy podłączać do uziemienia?
 
     
darek_wp 
Uczestnik forum
SQ9OJV


Pomógł: 58 razy
Dołączył: 27 Sie 2010
Posty: 346
Skąd: nowy sącz
Wysłany: 28-03-11, 06:40   

dto napisał/a:
wyjścia 0V zasilacza 12V oznaczanego również czasem jako GND (ground) nie należy podłączać do uziemienia


Nie należy tego robić. Zastosowanie transformatora jako aparatu galwanicznie izolującego stronę odbiorów wymusza prowadzenie odrębnej instalacji do tych odbiorów.
_________________
Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia - pozostaje kwestia kosztów...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group