Elementy ograniczające przepięcia
Autor Wiadomość
elektro.info 
Uczestnik forum


Dołączyła: 06 Lis 2010
Posty: 59
Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-04-11, 08:11   Elementy ograniczające przepięcia

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosuje się ograniczniki przepięć zgodnie ze strefową koncepcją ochrony przeciwprzepięciowej. Zobacz ogólną charakterystykę elementów ograniczających
 
     
Marek9 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 110 razy
Wiek: 109
Dołączył: 10 Lut 2009
Posty: 1438
Skąd: Sulejówek
Wysłany: 19-04-11, 09:53   Re: Elementy ograniczające przepięcia

elektro.info napisał/a:
Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych.

Kolego, kłamiesz i wciskasz zwykły kit, tak jak ten facio w elektro-info.
Kolego, masz jakieś pojęcie co oznacza kikadziesiąt kilowoltów ?
Koleś, przy takich przepieciach wszystko by się przebiło. Sieć NN by przstała istnieć.
Więc przepięcia o wartości kilkudziesięciu kilowoltów nie mogą występować.
Przynajmniej w sieci odbiorczej.
Niech te twoje ludzie w tej gazecie piszą z głową, tak, żeby to sie kupy trzymało.
Bo jak na razie nabijaja sobie kasę, a z tej pisaniny zupełnie nic nie wynika.
Bardzo kiepska ta twoja reklama tej gazety. Wrecz anty-reklama.
marek
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1151
Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-04-11, 20:40   

elektro.info napisał/a:
Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosuje się ograniczniki przepięć zgodnie ze strefową koncepcją ochrony przeciwprzepięciowej. Zobacz ogólną charakterystykę elementów ograniczających


To kilkaset woltowe przepięcie nie jest przepięciem? Bo rząd wielkości chyba tez ma znaczenie...
Tak sie zastanawiam, bo przeczytałem ten artykuł, napisane jest tam dużo o ogranicznikach,a w zasadzie NIC. Bardzo ładnie ujęta jest kwestia udarów, jednak gdzie w instalacje bezpośrednio walnie piorun?. Bardziej prawdopodobne jest to w sieciach napowietrznych lini WN no ale tam to trochę inna kwestia....
I moje zastanowienie: Kto w domu posiada (mówie o uzytkownikach miast) ogranicznik przepięć? Ja nie posiadam :/
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Marek9 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 110 razy
Wiek: 109
Dołączył: 10 Lut 2009
Posty: 1438
Skąd: Sulejówek
Wysłany: 20-04-11, 19:44   

W budynku mieszkalnym powinno sie stosować kontrolery napięcia zmiennego - nie ograniczniki przepięć. W budynku mieszkalnym wystepują awarie PEN w WLZ. Upalenie, przerwa w PEN w WLZ spowoduje spalenie całego sprzętu w obiekcie. Wtedy występuje napięcie 300-400V AC. Ograniczniki nie działają poniżej 1,5kV.
Kontroler napięcia dziala już od 260V AC. I ja taki posiadam w swoim mieszkaniu.
Dwukrotnie się już zamortyzowal prsy awariach.
kozi966 napisał/a:

To kilkaset woltowe przepięcie nie jest przepięciem? Bo rząd wielkości chyba tez ma znaczenie...
Tak sie zastanawiam, bo przeczytałem ten artykuł, napisane jest tam dużo o ogranicznikach,a w zasadzie NIC. Bardzo ładnie ujęta jest kwestia udarów, jednak gdzie w instalacje bezpośrednio walnie piorun?. Bardziej prawdopodobne jest to w sieciach napowietrznych lini WN no ale tam to trochę inna kwestia....
I moje zastanowienie: Kto w domu posiada (mówie o uzytkownikach miast) ogranicznik przepięć? Ja nie posiadam :/

Doktor Musial uważa, że w budynku mieszkalnym zasialnym linia kablową ograniczniki są niepotrzebne. Bo wyładowanie nie ma możliwości wejścia na kabel zasilający. Zalecanie ograniczniko to nabijanie kasy producentom. Ja też tak uważam.
Posiadając drogi sprżet RTV, kompa szkoda narażać sie na zniszczenie w przypadku awarii PEN. A to się zdarza.
W poprzednim liknku elektro info napisała, że badania podają, że przepięć 300-400V jest rocznie kilkaset, a tych wyższych poniżej 10.
http://www.elektro.info.p...=129&Itemid=176
Więc gdzie jest istotne zagrożenie ? Przed tym czego jest najwięciej nie należy się zabezpieczać ?
Odradzam komukolwiek sprawdzanie, czy komp lub TV wytrzyma napięcie 350V AC.
To tak jabyśmy sprawdzali efekty skoku z 10-tej kondygnacji.
marek
 
     
MT 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Cze 2009
Posty: 10
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-04-11, 11:34   

A co ci może zrobić przepięcie 300V trwające milisekundę, gdy wytrzymałość udarowa urządzeń to coś ok. 1kV?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1151
Skąd: Warszawa
  Wysłany: 22-04-11, 12:50   

MT napisał/a:
A co ci może zrobić przepięcie 300V trwające milisekundę, gdy wytrzymałość udarowa urządzeń to coś ok. 1kV?

Mnie może zabić :D urządzenie może wytrzymać :D
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Marek9 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 110 razy
Wiek: 109
Dołączył: 10 Lut 2009
Posty: 1438
Skąd: Sulejówek
Wysłany: 22-04-11, 17:54   

Przepiecie trwające nawet do 10 msek (napiecie 300V AC) nie spowoduje szkód.
Problem polega na tym, że tego rodzaju przepięcia trwaja znacznie dłużej niż 10.000 msek.
Bo to są awarie sieci. W przypadku asymetrii ( przerwa w PEN) występują większe wzrosty niż 300V AC. Kiedy nastapi uszkodzenie - jak przegrzeje się elektrolit ( to odporna bestia) lub wydzielą się zbyt duże moce na tranzystorach. Chodzi o przegrzanie, nie sam wzrost napięcia. Do przegrzania potrzebny jest czas. Wzrost napiecia do 300V to tylko 15% przekroczenie wartości maksymalnej. Takie rezerwy urządzenia posiadają. Każdy eklektrolit jest formowany na napiecie +40% w stosunku do nominału, chodzi o to, żeby wytrzymywal strzałkę napięcia.
Z moich prywatnych badań wynika,w budynkach mieszkalnych nie wystepuja wzrosty napiecia o czasie trwania ≥ 100 usek i wartości szczytowej 365V.
marek
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group