Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Rozdzielnia
Autor Wiadomość
tarkosz 
Uczestnik forum


Dołączył: 17 Paź 2010
Posty: 20
Skąd: poznań
Wysłany: 27-11-10, 19:22   Rozdzielnia

Elektryk zrobił taką rozdzielnie w kamienicy w dwu pokojowym mieszkaniu.
Do mieszkania doprowadzony jest przewód dwużyłowy TN-C

Jak to jest zrobione, że jest w instalacji przewód ochronny i różnicówka i wszystko działa?

1 skrzynka.jpg
Plik ściągnięto 3274 raz(y) 52,78 KB

Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 27-11-10, 20:36, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
solek01 
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Maj 2007
Posty: 37
Skąd: przemysl
Wysłany: 27-11-10, 20:01   

Troche balagan w tej rozdzielni!!! Ale pewnie w mieszkaniu cala instalacje wymienil na TN-C-S czyli troj przewodowa!!! Powinien uziemnic punk rozdzialu TN-C na TN-S na zdjeciu jest to chyba niebieski przewod owinienty zielono zolta tasma ale nie dokonca widac czy to to ! Ale moze sie ktos wypowie bardziej obeznany w temacie
 
     
tarkosz 
Uczestnik forum


Dołączył: 17 Paź 2010
Posty: 20
Skąd: poznań
Wysłany: 27-11-10, 20:05   

Instalacja jest trójżyłowa.
A gdzie można uziemić punkt rozdziału? W tym przypadku.
 
     
novx 
Uczestnik forum


Pomógł: 75 razy
Dołączył: 14 Wrz 2008
Posty: 425
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 27-11-10, 22:49   

Uziemienie punktu rozdziału PEN w budynkach wielopiętrowych jest czasem bardzo trudne bez przebudowy całych pionów i zainstalowanie różnicówki dla obwodów łazienki czy kuchni wykonujemy w przedstawiony sposób rozdzielając PEN bez uziemienia punktu rozdziału. Jest to rozwiązanie bardziej korzystniejsze pod względem bezpieczeństwa użytkownika.
Natomiast rezygnacja z uziemienia punktu rozdziału PEN wtedy, gdy mamy możliwość jego uziemienia jest dużym błędem .
 
     
Alpak
[Usunięty]

Wysłany: 28-11-10, 17:48   

Widzicie tu gdzies 10mm2 ? Jesli nie to skonczcie gadac o uziemieniu punktu podzialu....

Pozdrawiam.....
 
     
nrd 
Uczestnik forum


Pomógł: 3 razy
Wiek: 41
Dołączył: 06 Maj 2006
Posty: 26
Skąd: Londyn
Wysłany: 29-11-10, 00:20   

Przepraszam , ale jak mozna zrobic takie g.. ? Rece opadaja.
 
 
     
lukaszpol26 
Uczestnik forum


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 08 Kwi 2009
Posty: 17
Skąd: łuków
Wysłany: 03-12-10, 17:31   

nrd napisał/a:
Przepraszam , ale jak mozna zrobic takie g.. ? Rece opadaja.



Jeżeli jest zrobione to widocznie można!! :D
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 03-12-10, 18:32   

lukaszpol26 napisał/a:
nrd napisał/a:
Przepraszam , ale jak mozna zrobic takie g.. ? Rece opadaja.



Jeżeli jest zrobione to widocznie można!! :D


I najważniejsze,działa!

Wstawić mostek szynowy,uporządkować kable,jakąś lampkę sygnalizacyjną...i tak wypas jak na dwa pokoje...są mieszkania z jednym B16A lub B 20A i gra od wielu lat... :roll:
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
tarkosz 
Uczestnik forum


Dołączył: 17 Paź 2010
Posty: 20
Skąd: poznań
Wysłany: 05-12-10, 12:00   

czyli jest ok.
Jak nie ma możliwości uziemienia w punkcie rozdziału to się nie uziemia? :-) i tak wszystko działa jak powinno?
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 05-12-10, 12:40   

tarkosz napisał/a:
uziemienia w punkcie rozdziału to się nie uziemia?

A napisz Kolego gdzie wyczytałeś że koniecznie trzeba uziemiać punkt podziału? Nigdzie bo takiego zapisu nie ma. Pisał już o tym kiedyś dr Musiał.
Jeżeli zmieniamy etapami instalację elektryczną (np. pokojami) to warto pamiętać iż trzeba zacząć od strony odbiorów w kierunku zasilania gdyż inaczej można spotkać się z sytuacją że w "środku" mamy TN-S za zanim coś co przypomina TN-C.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 05-12-10, 21:41   

z foto wynika że niebieski z taśmą żółtozieloną to PEN przychodzący. Na różnicówce są dwa obwody, N podłączone do brązowej kostki stąd zapewne brązowe mostki :mrgreen:
dziwne bo przewody ochronne są niepodłączone (TN-C) co jest niedopuszczalne. No i estetyka ale nawet ja nie wyginam przewodów pod kątem prostym zresztą większość współczesnych rozdzielnic na to nie pozwala.
Dwa obwody oświetlenia 3 obwody gniazd: łazienka kuchnia i pokoje (tak przypuszczam)
Co do uziemienia punktu rozdziału to zapis PN było już obrabiane na forum (skąd wsiąść uziom na 10 piętrze?)
 
     
tarkosz 
Uczestnik forum


Dołączył: 17 Paź 2010
Posty: 20
Skąd: poznań
Wysłany: 15-12-10, 22:16   

Ale gdzie są ochronne nie podłączone?
Z pionu wchodził przewód 2 żyłowy i został zastąpiony 3 żyłowym o większym przekroju coś koło 4mm2.
I ochronny chyba sobie leży na dole skrzynki i czeka na lepsze czasy?
 
     
azyl85 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Dołączył: 12 Lis 2009
Posty: 57
Skąd: Radom
Wysłany: 26-08-11, 22:24   

Alpak napisał/a:
Widzicie tu gdzies 10mm2 ? Jesli nie to skonczcie gadac o uziemieniu punktu podzialu....

Pozdrawiam.....

Kolega ma rację PEN Cu powinien mieć 10mm a Al16 chyba, że to stara instalacja przed 95
 
     
grześ 
Uczestnik forum


Pomogła: 4 razy
Dołączyła: 18 Gru 2006
Posty: 362
Skąd: Polska
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 27-08-11, 06:22   

azyl85 napisał/a:
Alpak napisał/a:
Widzicie tu gdzies 10mm2 ? Jesli nie to skonczcie gadac o uziemieniu punktu podzialu....

Pozdrawiam.....

Kolega ma rację PEN Cu powinien mieć 10mm a Al16 chyba, że to stara instalacja przed 95
Koledze się daty poprzestawiały?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group