Moja rozdzielnia
Autor Wiadomość
k2 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 5
Skąd: podkarpackie
Wysłany: 03-08-09, 19:03   Moja rozdzielnia

Witam wszystkich forumowiczów .

Bardzo chciałbym poznać państwa opinie i uwagi na temat wykonania tej rozdzielni.

http://www.fotosik.pl/pok...18ef4be34a.html
http://www.fotosik.pl/pok...59673751d0.html
http://www.fotosik.pl/pok...cb5de34084.html
http://www.fotosik.pl/pok...152b3f403f.html

Pzdrawiam . K2
 
     
nick 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 70 razy
Dołączył: 10 Lis 2008
Posty: 573
Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-08-09, 19:22   

Cytat:
Bardzo chciałbym poznać państwa opinie i uwagi na temat wykonania tej rozdzielni.

Bardzo ładnie, dla mnie przejrzyste i czytelne. Na RCD na samym dole także bym zastosował listwy łączeniowe ( grzebienie ). Ale pewnie z jakiegoś powodu nie dało rady. A że wyłącznik główny umieszczony na samej górze to niczemu nie przeszkadza. Aparat ten przecież jest łatwo dostępny a nie używany zbyt często. Aby tak dalej kolego.
 
     
Debesciak 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 35 razy
Wiek: 54
Dołączył: 15 Sty 2008
Posty: 529
Skąd: LW
Wysłany: 03-08-09, 19:46   

[quote="nick"]
Cytat:

Bardzo ładnie, dla mnie przejrzyste i czytelne. Na RCD na samym dole także bym zastosował listwy łączeniowe ( grzebienie ). .

Nie bardzo sie da , bo trzeba by było wyłamywać łączenia z listw tam gdzie jest styk N
Rozdzielnia ładnie zrobiona Dlaczego wszystkie z S-ki charakterystyką C ?? co zasilają RCD 3f ??
_________________
zycie jest piekne :D
 
     
k2 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 5
Skąd: podkarpackie
Wysłany: 03-08-09, 20:25   

Dziękuje za opinie.

S-ki typu C ze względu na zalecenia EDF (francja) .
Trzy RCD 3f zasilają klimatyzatory a 1 bojler.

Pozdrawiam . K2
 
     
jarecki56 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 220 razy
Dołączył: 30 Wrz 2007
Posty: 1266
Skąd: Lublin
Wysłany: 03-08-09, 21:02   

Niby wszystko cacy, tylko te wszystkie przewody (pewnie linki) łączące RCD w najniższym rzędzie powinny być zakończone odpowiednimi tulejkami (końcówkami) kablowymi.
No i ten wyłącznik 4 polowy, rozłączający tor N ............ :-k
_________________
Pozdrawiam
jarecki56
 
     
Debesciak 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 35 razy
Wiek: 54
Dołączył: 15 Sty 2008
Posty: 529
Skąd: LW
Wysłany: 03-08-09, 22:51   

k2 napisał/a:
Dziękuje za opinie.

S-ki typu C ze względu na zalecenia EDF (francja) .
Trzy RCD 3f zasilają klimatyzatory a 1 bojler.

Pozdrawiam . K2

te RCD mają człon nadmiarowo prądowy ??
_________________
zycie jest piekne :D
 
     
k2 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 5
Skąd: podkarpackie
Wysłany: 04-08-09, 12:38   

Witam

Panie Debesciak:

Owszem RCD mają człon nadprądowy.

Panie jarecki56 :

Przewody są zakończone końcówkami zaciskowymi bez plastikowych tulejek, a wyłącznik, jak większość tutaj dostępnych, rozłącza równiez N.

Pozdrawiam . K2
 
     
Debesciak 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 35 razy
Wiek: 54
Dołączył: 15 Sty 2008
Posty: 529
Skąd: LW
Wysłany: 04-08-09, 19:07   

rozdzielna jest zrobiona bardzo schludnie , a moje pytania nie zebym sie czepiał ale z czystej ciekawości :P
_________________
zycie jest piekne :D
 
     
marcin_baran10 
Uczestnik forum
Elektryk



Pomógł: 1 raz
Wiek: 44
Dołączył: 28 Gru 2009
Posty: 19
Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-12-11, 16:11   

witam kolego k2 =D>
Z fotosów wynika to że owa rozdzielnica wyszła spod ręki wysokiej klasy fachowca starannie wykonane podejścia pod moduły, mostki wykonane jak sie należy od razu widać co i jak a nie jak zazwyczaj wiązki żył dociskane młotkiem .
Brawo robota na 6 z plusem!!!!
_________________
Za Pomocne Informację ;
Z góry proszę o punktację;
Za Co Serdecznie Dziękuję !

Pozdrawiam!

MARCIN
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group