Wzrost napięcia na jednej fazie, spadek napięcia na drugiej
Autor Wiadomość
TheAromz 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Sty 2012
Posty: 13
Skąd: Góra Kalwaria
  Wysłany: 15-02-12, 10:04   Wzrost napięcia na jednej fazie, spadek napięcia na drugiej

Witam, podczas pracy pralki automatycznej napięcie w gniazdu do którego jest ona przyłączona obniża sie z 225V do 175V, a napięcie na w innym gniazdku z drugiej fazy(pomieszczenie sypialne) wzrasta z 225V do 262V, na trzeciej fazie nie ma zmian i jest na poziomie 225V.Czym jest to spowodowane? Układ sieci TN-C w pomieszczeniach sypialnych, w łazience TN-S
 
     
lewandl1 
Uczestnik forum


Pomógł: 9 razy
Dołączył: 05 Paź 2009
Posty: 23
Skąd: W-wa
Wysłany: 15-02-12, 10:57   

Witam.
Klasyczny przypadek. Gdzieś "po drodze" przewód PEN ma słaby styk. Ta "droga" prowadzi aż do transformatora, ale możesz sprawdzić u siebie w rozdzielnicy lub złączu.
 
     
TheAromz 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Sty 2012
Posty: 13
Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: 15-02-12, 11:07   

Dzięki za szybką odpowiedź, interesuje mnie jeszcze mechanizm tego zjawiska, rozumiem dlaczego maleje napięcie, podyktowane jest to impedancją obwodu ale skąd się bierze wzrost napięcia?
 
     
lewandl1 
Uczestnik forum


Pomógł: 9 razy
Dołączył: 05 Paź 2009
Posty: 23
Skąd: W-wa
Wysłany: 15-02-12, 13:08   

Wykres wektorowy to wyjaśnia.

Tłumacząc to po chłopsku - jeśli masz symetryczne źródło napięcia (zakładamy że transformator takie daje) a niesymetryczne odbiorniki na końcu to pomiędzy punktem neutralnym źródła a odbiorników powstaje pewne napięcie N-N' (zależne od impedancji poszczególnych odbiorników w fazach, nawet jeśli nie ma nic w gniazdku to i tak przewody mają swoją impedancję) , które odjęte od napięcia źródła daje napięcie na odbiorniku. Jeśli jest natomiast ciągły przewód N to nie ma tej różnicy napięć N-N'
 
     
EDI 
Aktywny uczestnik forum
Emeryt



Pomógł: 102 razy
Wiek: 67
Dołączył: 26 Cze 2006
Posty: 1572
Skąd: Gryfino
Wysłany: 15-02-12, 15:00   

Witam!
Jako lekturę polecam ćwiczenie układy trójfazowe .
_________________
Pozdrawiam!
-Edward W. (EDI)
 
     
TheAromz 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Sty 2012
Posty: 13
Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: 15-02-12, 18:40   

Dzięki za odpowiedzi i polecenie lektury
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group