Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Nieuziemiony silnik servo -porażenie, przyczyna?
Autor Wiadomość
milosz125 
Uczestnik forum


Wiek: 34
Dołączył: 09 Lut 2010
Posty: 22
Skąd: Centrum
Wysłany: 20-02-13, 14:24   Nieuziemiony silnik servo -porażenie, przyczyna?

cześć,

Ostatnio testowałem z kolegą 3 fazowy silnik servo. Silnik był zasilany z przetwornicy częstotliwości (falownika). Podczas testów przez przypadek dotknąłem jednocześnie obudowy silnika (zewnętrzną częścią ręki) jak i rury grzejnika przy ścianie. Zostałem porażony prądem, odczuwalnie choć na szczęście bez poważnych konsekwencji.
Po sprawdzeniu układu okazało się, że żyła PE przewodu zasilającego (od przetwornicy do silnika), była nie podłączona do zacisków silnika. Zmierzyliśmy multimetrem napięcie między obudową a rurą grzejnika- było to ok. 60 V.

Po poprawnym podłączeniu (żyła PE podłączona) problem zniknął.

Jeden znajomy później mówił, że gdy dotknął obudowy pralki podłączonej do gniazdka bez bolca, to również go raziło prądem.

Co jest przyczyną takich sytuacji?

Pozdrawiam
 
     
15kvmaciej 
Aktywny uczestnik forum
wrażliwy elektryk



Pomógł: 57 razy
Wiek: 54
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 1340
Skąd: essex-uk
Wysłany: 20-02-13, 14:31   

Witam. Objawem jest napięcie na częściach dostępnych przewądzących. W tym przypadku na obudowach. Jedną z przyczyn jest na pewno brak połączenia tych obudów z przewodem PE, może też być dodatkowa przyczyna w postaci przebicia napięcia na obudowy. Należałoby sprawdzić megaomomierzem stan izolacji. Pozdrawiam
_________________
..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci??
 
     
kondensator 
Uczestnik forum


Pomógł: 54 razy
Dołączył: 24 Kwi 2007
Posty: 263
Skąd: maz owieckie
Wysłany: 10-03-13, 01:24   Re: Nieuziemiony silnik servo -porażenie, przyczyna?

milosz125 napisał/a:
...Co jest przyczyną takich sytuacji?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1271874.html
http://www.elektroda.pl/r....php?t=1069379& (>http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1069379&<) (wbrew pozorom na temat)

Proponuję poszukać i poczytać pod hasłami:
Charoy (w dodatku jest po polsku !)
EMC
Power Quality
Tu też wiele do poczytania http://www.reo.co.uk/knowledgebase
Porażenie/bezpieczeństwo to jedno a zakłócenia to drugie, choć obie sprawy łączy to że są załatwione pozytywnie przy prawidłowej instalacji (EMC niezmiernie rzadko jest sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa).
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group