Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Jack
23-03-13, 14:59
Skad wziasc PE w ukladzie TN-C?
Autor Wiadomość
rafwis 
Uczestnik forum


Dołączył: 23 Mar 2013
Posty: 25
Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25-03-13, 16:47   

Od licznika do mieszkania ida dwa stare przewody aluminiowe o przekroju 2,5mm2 pewnie to L i PEN bo uklad jak czytalem to TN-C.
Zabezpieczenie przed licznikowe to 25A.
Zadzwonie do ZE niech wymienia zabezpieczenie przed licznikowe na typu"esy" i niech daja nowy kabel 3 zyłowy L,N i PE do licznika a PE na listwe obok licznika. Wtedy ja na spokojnie pociagne sobie tez trzy zyly 3x6mm2 lub 3x4mm2 i bede mial uklad TN-S juz rozprowadzony w mieszkaniu. Roznicowke dam C25 a wylacznik glowny mojej rozdzielni 40A.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1152
Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-13, 16:54   

rafwis napisał/a:
Od licznika do mieszkania ida dwa stare przewody aluminiowe o przekroju 2,5mm2 pewnie to L i PEN bo uklad jak czytalem to TN-C.
Zabezpieczenie przed licznikowe to 25A.
Zadzwonie do ZE niech wymienia zabezpieczenie przed licznikowe na typu"esy" i niech daja nowy kabel 3 zyłowy L,N i PE do licznika a PE na listwe obok licznika. Wtedy ja na spokojnie pociagne sobie tez trzy zyly 3x6mm2 lub 3x4mm2 i bede mial uklad TN-S juz rozprowadzony w mieszkaniu. Roznicowke dam C25 a wylacznik glowny mojej rozdzielni 40A.


Wątpie aby ZE chciało zrobić coś takiego. Ich nie interesuje co ty masz wewnątrz budynku. WLZ to wasza prywatna sprawa.
Oni dostarczają TN-C do budynku, reszta jest w twoim/administracji/właściciela budynku interesie.
Różnicówka C25A? Po co/ w jakim celu? na mieszkanie? w bloku?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
rafwis 
Uczestnik forum


Dołączył: 23 Mar 2013
Posty: 25
Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25-03-13, 17:08   

Na mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Jest 4 pokoje kuchnia i lazienka
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1152
Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-13, 17:13   

Jakie zadanie ma spełniać ta nadprądówka C25 zainstalowana za zabezpieczeniem głównym 25A?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
rafwis 
Uczestnik forum


Dołączył: 23 Mar 2013
Posty: 25
Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25-03-13, 17:15   

Zabezpieczenie przed licznikowe jest topikowe 25A. Wiec mysle ze w mojej rozdzielni dac roznicowke C25:?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1152
Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-13, 17:33   

Różnicówkę możesz dać ale już nie koniecznie z członem nadprądowym C25. Może sie to bowiem gryźć z zabezpieczeniem głównym. Chodzi tu o selektywnośc zadziałania zabezpieczeń. Zbędny koszt takiej różnicówki.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Marek9 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 110 razy
Wiek: 110
Dołączył: 10 Lut 2009
Posty: 1438
Skąd: Sulejówek
Wysłany: 25-03-13, 17:54   

rafwis napisał/a:
Zadzwonie do ZE niech wymienia zabezpieczenie przed licznikowe na typu"esy" i niech daja nowy kabel 3 zyłowy L,N i PE do licznika a PE na listwe obok licznika.

Naiwny, liczysz że zrobią ci to za darmo ?
Najlepiej dla instalacji będzie jak kolega Rafwis nie będzie jej dotykał.
Manipulacje na instalacji osób bez wiedzy grożą śmiercią, pożarem.
 
     
rafwis 
Uczestnik forum


Dołączył: 23 Mar 2013
Posty: 25
Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25-03-13, 22:05   

Instalacje Umiem zrobic w mieszkaniu i podlaczyc tez.
Tylko uczone mnie w szkole na ukladzie TN-S a nie na starej TN-C.
I 1 raz mam stycznosc z ukladem TN-C dlatego chcialem zaciagnąć porady ekspertów
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group