Wysłany: 09-12-07, 20:08   Koszty ogrzewania

Witam kolegów.coraz częściej zastanawiam się nad kosztami ogrzewania elektrycznego mieszkania.W różnych źródłach podawane są różne dane.Czy ktoś dysponuje doświadczeniami związanymi z podłogowym ogrzewaniem elektrycznym.Czy jest możliwe aby dobrze ocieplony dom (niekoniecznie dom pasywny)o powierzchni 100mkw.przy użyciu podłogowych kabli grzewczych,taryfy W12,zużywał energię na 200zł miesięcznie w sezonie grzewczym?Oczywiście nie zakładamy warunków ekstremalnych ,powiedzmy 20st w pomieszczeniu przy -5st na zewnątrz.
 
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-12-07, 18:53   

Witam
Cytat kolegi Marek43:
Cytat:
Czy jest możliwe aby dobrze ocieplony dom (niekoniecznie dom pasywny)o powierzchni 100mkw.przy użyciu podłogowych kabli grzewczych,taryfy W12,zużywał energię na 200zł miesięcznie w sezonie grzewczym

Zazwyczaj dane podawane przez różne źródła to chwyt marketingowy zakładający duże oszczędności w eksploatacji elektrycznych systemów grzewczych ale przy prawie idealnej wartości energetycznej budynku – czyli minimalnych stratach ciepła.

Podstawą projektowania elektrycznej instalacji ogrzewania podłogowego jest określenie strat ciepła dla konkretnego budynku oraz wynikające z tego zapotrzebowanie na to ciepło, na podstawie norm ( np. PN-94B-03406 ). Znając ten parametr następuje dobór mocy grzewczej wykorzystywanej w danej taryfie. Wówczas można przeliczyć cenę kilowatogodziny przez moc zapotrzebowaną z uwzględnieniem około 30 % rezerwy na ogrzewanie uzupełniające czy wspomagające w razie nieprzewidzianych warunków środowiskowych – ekstremalnych.

Kosztu zużycia energii elektrycznej przez ogrzewanie elektryczne, bez obliczeń i znajomości obiektu nie da się przewidzieć. Być może dla jednego budynku będzie to 200 złotych ( w co wątpię ) a dla innego 400 lub więcej.

Z zastosowaniem tylko samego ogrzewania elektrycznego jeszcze się nie spotkałem. Przeważnie występuje ono jako wspomagające ogrzewanie tradycyjne lub samo jest wspomagane przez kominek czy pompę ciepła lub inne źródło.
 
     
Marek43 
Uczestnik forum
ben


Dołączył: 11 Paź 2007
Posty: 33
Skąd: lubelskie
Wysłany: 10-12-07, 21:07   

Czy masz jakieś doświadczenia związane z tego rodzaju ogrzewaniem?
 
 
     
jarecki56 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 220 razy
Dołączył: 30 Wrz 2007
Posty: 1266
Skąd: Lublin
Wysłany: 10-12-07, 23:22   

Mój kolega (hydraulik i wielki znawca systemów ogrzewnictwa) ogrzewa taki dom (100m2) elektrycznie. Jednak zamiast ogrzewania podłogowego są typowe grzejniki zasilane ciepłą wodą z takiego „sprytnego” piecyka elektrycznego.Za ubiegły sezon grzewczy zapłacił z tego tytułu ok. 2 tys. zł, czyli ok. 350 zł miesięcznie. Według mnie - rewelacja.
_________________
Pozdrawiam
jarecki56
 
     
mietus9 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Sie 2009
Posty: 1
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-08-09, 18:08   

Więcej o kosztach ogrzewania elektrycznego kablami grzejnymi czytałem na stronie www.ogrzewanieelektryczne.info.pl Można sobie samemu obliczyć orientacyjny koszt. Mój kolega za sezon grzewczy zapłacił ok 2500zł. W każdym pokoju mam ogrzewanie w wylewce. W sumie to dobra cena biorąc pod uwagę że nie ma żadnej kotłowni którą trzeba uzupełniać w paliwo. Mniej roboty, mniej zmartwień.
 
     
15kvmaciej 
Aktywny uczestnik forum
wrażliwy elektryk



Pomógł: 57 razy
Wiek: 54
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 1340
Skąd: essex-uk
Wysłany: 28-08-09, 21:13   

podłogowe ogrzewanie jest ogrzewaniem najbardziej komfortowym i ekonomicznym. Czynnikiem grzewczym może być prąd, lub ciecz ogrzana np olejem opałowym. Prąd, jako energia czysta, najbardziej przetworzona, jest najdroższym medium. Stawiam na dobry, wielofunkcyjny kocioł i z niego pociągnięte rurki w podłogi. A jeśli to domek, a nie mieszkanie, to kominek i Święta jak z bajki, za resztę zapłacisz kartą... ;-)
zakładam porównywalną sprawność układów, 90 % plus minus 5%, a ta poprawka w budżecie rocznym, to pikuś. Pan Pikuś, :mrgreen:
_________________
..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci??
 
     
Johny Bravo 
Uczestnik forum


Pomógł: 48 razy
Wiek: 39
Dołączył: 26 Lut 2008
Posty: 396
Skąd: internet
Wysłany: 31-08-09, 10:53   

Witam

Marek43 napisał/a:
Oczywiście nie zakładamy warunków ekstremalnych ,powiedzmy 20st w pomieszczeniu przy -5st na zewnątrz.


Temperatura 20st przy ogrzewaniu podłogowym jest dosyć wysoka. Inne jest odczuwanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym a "klasycznym" (grzejniki przy oknach). Temperaturą odpowiednia przy ogrzewaniu podłogowym to 16-18st. Ale najlepiej jest samemu się o tym przekonać, na jakim poziomie chcemy mieć temperaturę i na tej podstawie dobrać urządzenia pod siebie.

Marek43 napisał/a:
przy użyciu podłogowych kabli grzewczych,taryfy W12,zużywał energię na 200zł miesięcznie w sezonie grzewczym?


Moim zdaniem mało prawdopodobne.

Pozdrawiam
_________________
Johny Bravo
 
     
romandom 
Uczestnik forum
romandom


Dołączył: 09 Sty 2012
Posty: 1
Skąd: Warszawa
  Wysłany: 09-01-12, 11:02   

O Podłogowym ogrzewaniu elektrycznym przeczytaj również w darmowej gazecie eFachowiec http://efachowiec.info/?site=numer_2011_4
 
     
b@b@ 
Uczestnik forum


Pomógł: 29 razy
Dołączył: 09 Paź 2008
Posty: 343
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 13-01-12, 12:27   Re: Koszty ogrzewania

Marek43 napisał/a:
...Czy ktoś dysponuje doświadczeniami związanymi z podłogowym ogrzewaniem elektrycznym.?.......Oczywiście nie zakładamy warunków ekstremalnych ,powiedzmy 20st w pomieszczeniu przy -5st na zewnątrz.

Coś tam Maciej przybliżył się do tematu, ale jasno trzeba sobie powiedzieć - energia elektryczna jest najdroższa. Znaczy to tyle, że jeśli ogrzejesz dom prądem za 200 zł, grzanie innym medium będzie na pewno tańsze.
Tutaj porównanie cen - http://www.rurociagi.com/...nosn-energ.html

A warunki ekstremalne to 20 in i -20 out, czyli 40 stopni różnicy.

Natomiast ilość potrzebnego ciepła do ogrzania obiektu zależy tylko od izolacji tego obiektu i strat na wentylację.
 
     
sepam 
Uczestnik forum


Pomógł: 18 razy
Dołączył: 06 Paź 2008
Posty: 284
Skąd: Tarnów
Wysłany: 18-01-12, 13:54   

Do taniego ogrzewania elektrycznego nadają się piece akumulacyjne.
Podczas taryfy nocnej nagrzewają się, podczas taryfy dziennej oddają ciepło.
Musisz mieć licznik dwutaryfowy z sygnalizacją zmiany taryfy i układ sterujący piecami akumulacyjnymi.
Energia elektryczna w taryfie nocnej jest o wiele tańsza.
Za taryfę dzienną płaci się troszkę więcej , niż przy liczniku jednotaryfowym.

Przed wykonaniem instalacji ogrzewania wcześniej trzeba wykonać obliczenia jak pisali koledzy wyżej.
Warto mieć też inne nieelektryczne źródło ciepła na wypadek braku prądu elektrycznego.
 
     
PaweŁOrzeł 
Uczestnik forum


Dołączył: 17 Maj 2013
Posty: 2
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 17-05-13, 11:04   Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Jeśli chodzi o koszt ogrzewania elektrycznego to dużo będzie zależało także od zastosowania. Trzeba wyraźnie odróżnić ogrzewanie zasadnicze od efektu ciepłej podłogi. W przypadku małych powierzchni typu łazienka koszty także są akceptowalne.

Dla osób które mają dylemat czy kable czy maty grzewcze polecam film:
http://youtu.be/dwsM_-nZ-p4
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group