Jaka różnicówka i "es" do instalacji komputerowej?
Autor Wiadomość
Stefan_007 
Uczestnik forum


Dołączył: 16 Paź 2013
Posty: 31
Skąd: Poznań
Wysłany: 02-10-15, 08:54   Jaka różnicówka i "es" do instalacji komputerowej?

Witam. Ostatnio znajomy elektryk mówił mi że przy instalacjach w których są komputery itp. urządzenia powinno się stosować wyłącznik różnicowoprądowy typu A, oraz wyłącznik nad-prądowy typu C. O ile z "różnicówką" typu A się zgodzę bo reaguje także na prądy jedno-połówkowe i impulsowe to nie rozumie za bardzo stosowania "Esa" typu C? O co to może chodzić?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1156
Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-10-15, 17:23   

Może chodzić o prąd rozruchowy grupy komputerów.
Oczywiście nie mówimy o jednym komputerze.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 304
Skąd: małopolska
Wysłany: 03-10-15, 08:53   

Rzeczywiście pracownia komputerowa w szkole, gdzie ktoś wcześniej zrobił wyłącznik główny, a nauczyciel wyłącza go po każdej lekcji, to kolejne załączenie całej grupy zasilaczy impulsowych na bezpiecznikach typu B jest niemożliwe. Widziałem już nawet D.
 
     
mrleaf 
Uczestnik forum
to3masz999


Wiek: 37
Dołączył: 08 Lip 2013
Posty: 5
Skąd: Polska
Wysłany: 16-02-16, 11:36   

Komputery posiadają transformatory, każdy powiedzmy po 500W mocy. To oczywiście element indukcyjny, więc "na starcie" wyskoczy pik prądowy, na który zareaguje wyłącznik typu B (oczywiście dla grupy komputerów np. 5x500W już raczej zadziała). Bezpiecznik typu C zadziała później, bo nie jest wrażliwy na prądy rozruchowe, więc te piki mu nie grożą. Nie mam 100% pewności, ale zamiast B16 jednak C10, który przy długotrwałym obciążeniu powinien zadziałać jak B16, zaś nie zareaguje na piki rozruchowe.
_________________
inżynier komputerowy (hardware)
fizyk komputerowy
elektryk (aktualnie "E" do 1kV)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group