 |
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)
|
Natężenie światła przed windą |
Autor |
Wiadomość |
taro 1941
Uczestnik forum taro

Wiek: 79 Dołączył: 01 Lis 2015 Posty: 12 Skąd: wrocław
|
Wysłany: 01-11-15, 10:00 Natężenie światła przed windą
|
|
|
Zainteresował mnie temat oświetlenie przed windą. Norma przewiduje 200 lx chciałem to potwierdzić dokonując pomiaru w szpitalu przed windą. Luksomierz pokazał mi poniżej 1 lx.
Pytani: jak to rozumieć ? Ponieważ szpital powinien być wzorcem stosowanych norm. |
_________________ Tadeusz |
|
|
|
 |
Jarek79
Aktywny uczestnik forum Jarek


Pomógł: 140 razy Wiek: 41 Dołączył: 04 Lip 2007 Posty: 1228 Skąd: Tarnów/Kraków
|
Wysłany: 02-11-15, 11:38
|
|
|
Witam
taro 1941 napisał/a: | Luksomierz pokazał mi poniżej 1 lx.
Pytani: jak to rozumieć ? Ponieważ szpital powinien być wzorcem stosowanych norm. |
Proszę o dokładny opis sposobu wykonania pomiaru. Żeby interpretować wynik pomiaru trzeba znać metodę pomiaru i błąd tego pomiaru.
PS
Jeżeli pomiar wykonany był aplikacją w smartfonie to proszę odpuścić sobie pisanie dalej w tym temacie. |
_________________ Pozdrawiam
Jarek |
|
|
|
 |
taro 1941
Uczestnik forum taro

Wiek: 79 Dołączył: 01 Lis 2015 Posty: 12 Skąd: wrocław
|
Wysłany: 02-11-15, 17:08 Natężenie światła przed windą
|
|
|
Oczywiście to był pomiar orientacyjny bez wyznaczenia rozkładu natężenia poprzez wykonanie pomiaru w podzielonych na kwadraty polach. Skoro luksomierz na poziomie podłogi pokazuje poniżej 1 lx. Jak ocenić wartości średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności w porównywaniu z wymogami normy PN-EN 12464-. |
_________________ Tadeusz |
|
|
|
 |
Jarek79
Aktywny uczestnik forum Jarek


Pomógł: 140 razy Wiek: 41 Dołączył: 04 Lip 2007 Posty: 1228 Skąd: Tarnów/Kraków
|
Wysłany: 03-11-15, 07:24
|
|
|
Witam
Kolego taro1941 aby ocenić wartości trzeba wiedzieć jak zostały zmierzone, Nadal nic nie napisałeś jak dokonałeś pomiaru oprócz tego że luksomierzem. Widzisz 1 lx w pomieszczeniu to bardzo intrygujący wynik. Albo pomieszczenie nie ma okien albo pomiar zrobiony w nocy. Jak napiszesz szczegóły pomiaru to Ci coś można będzie podpowiedzieć. |
_________________ Pozdrawiam
Jarek |
|
|
|
 |
taro 1941
Uczestnik forum taro

Wiek: 79 Dołączył: 01 Lis 2015 Posty: 12 Skąd: wrocław
|
Wysłany: 03-11-15, 21:01 Natężenie światła przed windą
|
|
|
Mnie nie chodzi o istotę wykonywania samego pomiaru. Przecież norma nie określa w dzień czy w nocy czy w pomieszczeniu bez okien. Mnie chodzi o praktyczne zrozumienie wymogów PN-12464 tablicy 5.3 pkt 5. 1,3 Windy i Dźwigi Chodzi o przykład wymiany windy w budynku mieszkalnym 11 piętrowym, korytarz z oświetleniem dziennym aby dozór UDT nie miał obiekcji.
W polu nr,1 oświetlenie w świetle nocnym wynosi 20 lx w świetle dziennym jest dużo mniej ze względu że miejsce pola nr-1 jest zacienione
chciałem wkleić załącznik Rysunek klatki ale nie potrafie |
_________________ Tadeusz |
Ostatnio zmieniony przez taro 1941 03-11-15, 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
 |
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
|
|