Podłączenie ogranicznika przepięć układ sieci TN-S
Autor Wiadomość
marcinsk1978 
Uczestnik forum
Marcin


Dołączył: 23 Lis 2015
Posty: 15
Skąd: Białystok
Wysłany: 23-11-15, 11:00   Podłączenie ogranicznika przepięć układ sieci TN-S

Dzień Dobry
Czy na załączonym poglądowym schemacie, prawidłowo jest podłączony ogranicznik przepięć B+C.
Dokładnie "pisząc" chodzi mi oto, czy można połączyć rozłącznik izolacyjny i ogranicznik przepięć poprzez blok rozdzielczy. Czy po prostu należałoby podłączyć rozłącznik izolacyjny bezpośrednio do ogranicznika przepieć i stamtąd do bloku rozdzielczego?
Z teoretycznego punktu widzenia dwa rodzaje podłączeń wydają mi się takie same......

Od ZK do RG doprowadzony jest YKY 5x16mm2.
Układ sieci TN-S.
Uziemienie domu mam wykonane poprzez wbitych kilka szpil : pomiar rezystancji uziemienia 15 ohm.
Od ZK również podłączam PE do głównej szyny PE przy RG.

Odległość między ZK a RG jest ok 25mb i jest to przyłącze podziemne,
tak samo jak przyłącze od słupa do ZK, słup nn jest ok. 150 m od ZK.

Budynek mieszkalny nie posiada instalacji odgromowej. ( wysokość budynku ok. 13 m, powierzchnia użytkowa 120 m2. )

Z góry dziękuję za odpowiedzi

Pozdrawiam

podlaczenieogrp.jpg
Plik ściągnięto 822 raz(y) 23,16 KB

_________________
Marcin
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-11-15, 12:51   

Witam
Cytat kolegi marcinsk1978:
Cytat:
Czy na załączonym poglądowym schemacie, prawidłowo jest podłączony ogranicznik przepięć B+C.

Nie jest to najbardziej sensowne podłączenie ogranicznika przepięć. Przy podłączaniu ogranicznika należy mieć na uwadze uzyskanie jak najmniejszych długości przewodów z uwagi na minimalizację spadku napięcia na tych przewodach w czasie zaistnienia przepięcia.
Można tu zastosować połączenie typu "V", czyli zasilanie z rozłącznika na ogranicznik i dalej na blok rozdzielczy.
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 23-11-15, 14:09   

marcinsk1978 napisał/a:
Czy na załączonym poglądowym schemacie, prawidłowo jest podłączony ogranicznik przepięć B+C.

Dodam tylko, że nie ma pojęcia B+C. Obecnie obowiązuje T1+T2.
T1 to iskiernik a T2 to warystor.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group