Wysłany: 18-02-16, 22:19 Żywotność izolacji - Pomiary
|
|
|
Jak koledzy wykonujący pomiary w budynkach mieszkalnych przypisujecie kolejną datę pomiarów mając pole do popisu od 0 do 5lat. Mając na uwadze minimalna wartość 1MΩ
Gdy rezystancja któregoś z obwodów wychodzi 1MΩ przyjąć np. 1 rok a może kilka miesięcy ?
A np. gdy wychodzi koło 5MΩ to już z 2 lata ?
Nie znalazłem nigdzie zapisu, który by to normalizował. |
|
|
|
 |
yonagold
Uczestnik forum młodziak :-)

Pomógł: 4 razy Wiek: 29 Dołączył: 09 Sty 2008 Posty: 144 Skąd: dolnośląskie
|
Wysłany: 19-02-16, 10:00
|
|
|
Jeśli mówimy o budynkach mieszkalnych - jeśli wychodzi w normie to dopuszczamy instalację i następny przegląd za 5 lat.
Inaczej jest w budynkach użyteczności publ. tam rezystancja izolacji jest co roku.
To oficjalnie zgodnie z wymaganiami....
ALE... jeśli widzisz że instalacja jest stara i się sypie to nie zaszkodzi dopisać w uwagach, że ze względu na jej stan należy wykonać pomiar szybciej... |
_________________ "Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem." |
|
|
|
 |
matis785
Uczestnik forum Technik

Wiek: 24 Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 19 Skąd: Poznań
|
Wysłany: 19-02-16, 10:27
|
|
|
Właśnie mówimy o budynkach mieszkalnych i to jeszcze większości z TN-C mamy tu do dyspozycji prawnie od 0do 5 lat
Sama informacja, że ze względu na jej stan należy wykonać pomiar szybciej. Jest bezsensowna, bo równa się po prostu w wystawieniem protokołu z wcześniejszą data badania np. za 2 lata. Nurtuje mnie to pytanie, ponieważ w przetargach spółdzielczych są na tyle aroganccy, że piszą >> BADANIA PIĘCIOLETNIE zakładając z góry, że albo jest sprawna instalacja, albo termin następnego badania za 5 lat.
1MΩ to nie dużo tylko jak oszacować czy wytrzyma jeszcze z 5 lat ? |
|
|
|
 |
yonagold
Uczestnik forum młodziak :-)

Pomógł: 4 razy Wiek: 29 Dołączył: 09 Sty 2008 Posty: 144 Skąd: dolnośląskie
|
Wysłany: 19-02-16, 11:46
|
|
|
Cytat: | Sama informacja, że ze względu na jej stan należy wykonać pomiar szybciej. Jest bezsensowna, bo równa się po prostu w wystawieniem protokołu z wcześniejszą data badania np. za 2 lata |
Nie do końca, zalecenie może być w uwagach a to czy spółdzielnia się zastosuje to jej sprawa.
I nie należy wykonać "a zaleca się"...
W przypadku awarii ty jesteś w porządku |
_________________ "Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem." |
|
|
|
 |
matis785
Uczestnik forum Technik

Wiek: 24 Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 19 Skąd: Poznań
|
Wysłany: 19-02-16, 14:11
|
|
|
No tak, ale jeżeli Zaleca Pan badanie wcześniej to dlaczego termin Pan nie wpisał wcześniejszy tylko maksymalny skoro instalacja jest w kiepskim stanie . |
|
|
|
 |
yonagold
Uczestnik forum młodziak :-)

Pomógł: 4 razy Wiek: 29 Dołączył: 09 Sty 2008 Posty: 144 Skąd: dolnośląskie
|
Wysłany: 20-02-16, 09:51
|
|
|
Sposobem oceny stanu izolacji jest pomiar rezystancji izolacji. Jeśli wychodzi w normie, nawet na granicy to nie ma wyjścia i trzeba taką instalację dopuścić do użytkowania i uznać za bezpieczną, a następne badanie datować za 5 lat.
Każdy elektryk nawet bez mierzenia stwierdzi stan przewodów/okablowania, a szczególnie wtedy gdy to wszystko jest mocno wyeksploatowane. Jednak w mojej ocenie na tej podstawie nie możesz nakazać badania np. za rok, ponieważ Twój zleceniodawca może mieć pretensje do Ciebie, że zalecasz przeglądy częściej niż w ustawie.
Co innego zalecenie, następny przegląd za 5 lat ale Ty zalecasz np. za rok. Jest to zalecenie. Spółdzielnia wtedy ma informację, i tylko od niej zależy co z nią zrobi...
Tak naprawdę to elektryk/pomiarowiec nie może nic nakazać. Sęk w tym aby uświadomić właściciela jaki jest stan jego instalacji i pokazać że to od jego decyzji wszystko zależy.
W protokołach Kolega ma od 0-5 lat tylko dlatego że takie są protokoły, tak jak mówiłem, są obiekty gdzie Riso mierzy się co roku - taki wzór protokołu ale przy mieszkaniówce 5 lat.
A tak zupełnie na boku, moim zdaniem pomiar Riso w instalacjach TN-C, mieszkaniówka są mocno utrudnione...
Bo żeby to zrobić w 100% dobrze... Trzeba by praktycznie rozplombować wszystkie liczniki.
Pomijam fakt, czy po rozpięciu tego wszystkiego pomiarowiec musi zwrócić szczególną uwagę na ponowne spięcie wszystkiego.
Moim zdaniem bardziej należy się skupić na sprawdzeniu SWZ, podłączeniu bolców, pomiarze pętli. Z mojej praktyki wynika ze jest totalna maskara w Polsce i całkowity brak świadomości czym może skutkować brak bolca w gniazdku od lodówki czy pralki.
I uważam, że w kwestii przeglądów powinno się zmienić wytyczne i priorytetowo potraktować pomiary pętli. |
_________________ "Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem." |
|
|
|
 |
e-sparks
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 119 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 1065 Skąd: Suwałki
|
Wysłany: 20-02-16, 13:31
|
|
|
yonagold napisał/a: | Inaczej jest w budynkach użyteczności publ. tam rezystancja izolacji jest co roku.
To oficjalnie zgodnie z wymaganiami.... |
yonagold napisał/a: | tak jak mówiłem, są obiekty gdzie Riso mierzy się co roku - taki wzór protokołu | Na jakiej podstawie tak twierdzisz, poproszę o namiary na przepisy, normy albo coś podobnego.
No i ten wzór protokołu, gdzie go można znaleźć. I żeby zawierał wymaganie do częstszego sprawdzania Riso, niż Prawo Budowlane... |
_________________ Pozdrawiam, Wiesław |
|
|
|
 |
yonagold
Uczestnik forum młodziak :-)

Pomógł: 4 razy Wiek: 29 Dołączył: 09 Sty 2008 Posty: 144 Skąd: dolnośląskie
|
Wysłany: 21-02-16, 09:21
|
|
|
Z palca sobie nie wyssałem
PN-HD 60364-6
ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.
 |
_________________ "Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem." |
|
|
|
 |
e-sparks
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 119 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 1065 Skąd: Suwałki
|
Wysłany: 21-02-16, 12:31
|
|
|
yonagold napisał/a: | Z palca sobie nie wyssałem
PN-HD 60364-6 | A jednak...
W którym miejscu normy PN-HD60364-6:2008 znajduje się przywołana przez Ciebie tabelka, bo znaleźć nie mogę?... |
_________________ Pozdrawiam, Wiesław |
|
|
|
 |
yonagold
Uczestnik forum młodziak :-)

Pomógł: 4 razy Wiek: 29 Dołączył: 09 Sty 2008 Posty: 144 Skąd: dolnośląskie
|
Wysłany: 21-02-16, 19:09
|
|
|
Chodziło mi ot to, że aktualnie obowiązujące jest 5-lat wg PB i znanej nam PN-HD...
Ta tabelka jest z Rozporzdzenia MSWiA z dnia 3.11.1992 i można się na nią powołać jednak jakby nadrzędnym aktem jest norma PN-HD i PB.
Znam Gminę, która wykonywała pomiary Riso właśnie na podstawie tej tabeli...
Myślę, że chyba temat został wyczerpany |
_________________ "Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem." |
|
|
|
 |
e-sparks
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 119 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 1065 Skąd: Suwałki
|
Wysłany: 21-02-16, 19:39
|
|
|
yonagold napisał/a: | jakby nadrzędnym aktem jest norma PN-HD i PB. | Jesteśmy na forum technicznym, wypadałoby być precyzyjnym w swoich wypowiedziach, a nie powoływać się na jakieś bajki z krainy deszczowców. |