Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Pomiary impedancji pętli zwarcia dla zabezpieczeń poniżej 4A
Autor Wiadomość
skali 
Uczestnik forum


Dołączył: 05 Paź 2016
Posty: 2
Skąd: Śląsk
Wysłany: 27-10-16, 14:37   Pomiary impedancji pętli zwarcia dla zabezpieczeń poniżej 4A

Pojawił mi się problem z pomiarem impedancji pętli zwarcia silników i innych urządzeń, które są zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi poniżej 4A. Kiedyś posiadałem MZC-303E Sonela i kiedy mierzyłem urządzenia zabezpieczone od 4A w dół to używałem funkcji dla wyłączników RCD. Pomiar trwał dłużej i był z dokładnością do 1Ω ale dla tak małych zabezpieczeń to wystarczało.
Teraz mam MPI-505 i mimo, że ten miernik też posiada funkcję dla pomiaru z wyłącznikami RCD to niestety do pomiaru potrzebny już jest L, N, i PE i prąd pomiaru wybija zabezpieczenia.
Jak sobie wy radzicie, jak macie takie małe zabezpieczenia?
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1065
Skąd: Suwałki
Wysłany: 27-10-16, 20:00   

skali napisał/a:
Pojawił mi się problem z pomiarem impedancji pętli zwarcia silników
A nie pojawiło Ci się pytanie, po jakiego grzyba robisz pomiar impedancji pętli zwarcia silników?????? Czy aby na pewno te silniki są podłączone na stałe do instalacji elektrycznej jakiegoś obiektu budowlanego, bezpośrednio do tablicy rozdzielczej??? Czy stanowią część/element instalacji elektrycznej????

A może należałoby potraktować je jako element maszyny?

Pomiar Zs nic nie wnosi do stanu ochrony przeciwporażeniowej, w instalacji maszyny przekroje przewodów często nie są podobne nawet do tych w instalacji budynku, stąd nawet trudno przyjąć te same czasy wyłączania zabezpieczeń, czy "pętle zwarcia".
W praktyce jedynie należy sprawdzić Riso wszystkich dołączanych stycznikami elementów, Riso całej maszyny i potwierdzić ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, czyli ich rezystancje.

Nie widziałem jeszcze miernika/testera urządzeń mierzącego jakąś impedancję pętli zwarcia...
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
skali 
Uczestnik forum


Dołączył: 05 Paź 2016
Posty: 2
Skąd: Śląsk
Wysłany: 27-10-16, 22:05   

Właśnie, chodzi o elementy obrabiarek. Oczywiście protokół pomiarów izolacji też wykonuję, silniki z kablami, transformatory, wyłącznik główny, kabel dopływowy itp. Ale oprócz tego robię jeszcze pomiar impedancji pętli zwarcia dla szafy, pulpitu sterowniczego i elementów maszyny gdzie może wystąpić przebicie L do PE. I dajmy na to taka pompka chłodziwa jest zabezpieczona wyłącznikiem silnikowym 1,6A, dlaczego nie miałbym jej zmierzyć impedancję pętli zwarcia, by zabezpieczenie zadziałało w czasie krótszym niż 0,4s.
Pozdr.
 
     
roll99 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Lis 2007
Posty: 1
Skąd: Małopolska
Wysłany: 14-02-17, 14:27   

Witam
Jeśli zmierzysz impedancję pętli zwarcia dla pkt przyłączeniowego obrabiarki i jak wspomniał kolego post wyżej ciągłość przewodów wraz z ich rezystancją w obrębie obrabiarki, no to automatycznie masz odpowiedź czy impedancja pętli zwarcia jest zachowana dla interesujących Cię punktów na obrabiarce. Przy zabezpieczeniach rzędu 4A ta impedancja może być relatywnie duża więc dokładność pomiaru rezystancji obwodów na obrabiarce na zakresie 200om MPI będzie zupełnie wystarczająca.
pozdr Jurek
 
     
wojacek 
Uczestnik forum
wojacek


Dołączył: 30 Cze 2017
Posty: 1
Skąd: Wieluń
Wysłany: 30-06-17, 11:13   

Witam!
Przyłączam się do tematu. Panowie co piszecie w protokole odnośnie pomiarów impedancji zwarcia gdy podczas pomiaru zabezpieczenia poniżej 4A wybijają?
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1065
Skąd: Suwałki
Wysłany: 30-06-17, 14:59   

Piszemy, abyś kupił sobie miernik, który potrafi zmierzyć Zs małym prądem (zamiast 10 czy 20 amper).
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group