Wysłany: 28-10-16, 09:50   zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i rozłącznik główny

Mam 2 pytania:
1. Odnośnie montażu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego B+C. Powinno być zainstalowane przed rozłącznikiem instalacji np fr304 czy za nim ? (3-fazowa TN-S z poprawnie rozdzielonym i uziemionym PE i N w ZK1 i dodatkowo wyrównanym PE w budynku, budynek z instalacją odgromową - czyli sytuacja modelowa)
2. Rozłącznik dla powyższego układu, obecnie mam na zapleczu 4p Moellera ale zauważyłem że są również 3P+N z opóźnieniem rozłączania N i priorytetem załączania. Czy jeżeli jest 4P np Schneidera to on ma już to przewidziane czy nie ( w ulotce nic nie ma) i jaka jest obecnie praktyka (nigdy nie montowałem rozdzielnicy ;-) ). W sprzedaży są 4p, 3p+n, 3N i 3p... można się pogubić.

Pytam ponieważ problem pojawił się przy okazji tłumaczenia różnic w instalacji TNS i TNC-S na zajęciach dla mechatroników.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1149
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-10-16, 21:26   

misiek_n napisał/a:
1. Odnośnie montażu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego B+C. Powinno być zainstalowane przed rozłącznikiem instalacji np fr304 czy za nim ? (3-fazowa TN-S z poprawnie rozdzielonym i uziemionym PE i N w ZK1 i dodatkowo wyrównanym PE w budynku, budynek z instalacją odgromową - czyli sytuacja modelowa)

Nie określa się juz zabezpieczeń poprzez litery B,C,D. Określa się poprzez T1, T2, itd.
Jeżeli FR stanowi "główny" rozłącznik instalacji, to za nim. Chyba, że chce kolega dodatkowo chronić sieć zasilającą.
misiek_n napisał/a:
Czy jeżeli jest 4P np Schneidera to on ma już to przewidziane czy nie

4P to 4P, to nie to samo co 3P+N. Aparaty 4P stosujemy do poszczególnych odpływów dla pojedynczych urządzeń a nie dla całej instalacji. Do instalacji to albo 3P+N albo 3P (w tej sytuacji nie rozłączamy toru N który nie jest wymagany do rozłączania).
misiek_n napisał/a:
Pytam ponieważ problem pojawił się przy okazji tłumaczenia różnic w instalacji TNS i TNC-S na zajęciach dla mechatroników.

W TNS 3P+N lub 3P, w TNC-S 3P (PEN nie przerywamy).
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group