Wysłany: 27-10-16, 18:24   TNC i TNS w jednej rozdzielnicy

Witam,

Nie mogę znaleźć pewnego tematu na tym forum, a wydaje mi się, że któryś z użytkowników już raz to zagadnienie wyjaśniał w przystępny sposób, dla tego pozwolę sobie zadać pytanie:

Czy w okresie przejściowym w modernizowanej instalacji mieszkaniowej, gdzie część obwodów prowadzona jest z oddzielnym przewodem PE, a stare obwody są jeszcze go pozbawione szyny, które występują w rozdzielnicy to

PE i N zmostkowane ze sobą, gdzie do PE podłączone są nowe obwody, natomiast "N" ze starej części instalacji podłączony jest do szyny N?

PEN i PE, gdzie do żyły PE podłączamy żyłę zielono-żółtą, natomiast przewody "N" do szyny N?

Z tego, co mi wiadomo w jednej rozdzielnicy nie powinny istniej dwa systemy ochrony, tj. w tym przepadku szyna PEN i PE.

Bardzo bym prosił o nakierowanie mnie na właściwy tok myślenia, jeśli chodzi o nazewnictwo tych szyn

Pozdrawiam
 
     
zbich70 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 15 Kwi 2012
Posty: 255
Skąd: CBR
Wysłany: 28-10-16, 10:30   


Całość tutaj
 
     
ZbigniewZG1956 
Uczestnik forum


Dołączył: 03 Maj 2016
Posty: 5
Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 28-10-16, 15:34   

Witam ponownie,

Dziękuję Kol. zbich70 za pomocny rysunek. Mam tylko pytanie techniczne do źródła. Nie mam konta na elektrodzie, na razie go tam nie założyłem, co to za książka? To jest może H.Markiewicz, albo dr Musiał?

pozdrawiam
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1156
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-10-16, 20:18   

Jest to opracowanie dr Musiała.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
zbich70 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 15 Kwi 2012
Posty: 255
Skąd: CBR
Wysłany: 29-10-16, 00:28   

ZbigniewZG1956 napisał/a:
Mam tylko pytanie techniczne do źródła. Nie mam konta na elektrodzie, na razie go tam nie założyłem

Plik z linku można pobrać bez konta i logowania na elektroda.pl
 
     
ZbigniewZG1956 
Uczestnik forum


Dołączył: 03 Maj 2016
Posty: 5
Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-10-16, 06:02   

Tak, zgadza się, oczywiście plik oczywiście pobrałem, byłem tylko ciekaw tego, skąd był screen, żeby sobie jeszcze trochę więcej poczytać
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 29-10-16, 09:58   

Bardzo proszę :) http://www.edwardmusial.info/
zakładka "opracowania autorskie" i dalej "Zasady ochrony przeciwporażeniowej" i tam masz artykuł.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group