Krzyżowanie instalacji elektrycznej z gazem, wodociagiem...
Autor Wiadomość
Stefan_007 
Uczestnik forum


Dołączył: 16 Paź 2013
Posty: 29
Skąd: Poznań
Wysłany: 31-05-16, 19:00   Krzyżowanie instalacji elektrycznej z gazem, wodociagiem...

Witam! Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda w świetle przepisów kolizja WLZ z rurami od gazu, kanalizacji i rur z sieci wodociągowej? W internecie jest masa sprzecznych opinii. Dokładnie chodzi mi o to czy w przypadku takiego krzyżowania się rur z arotem z WLZem należy zakładać jakieś specjalne rury osłonowe? I czy jest jakaś minimalna odległość gdy WLZ "leci" wzdłuż gazu, kanalizacji i rur wodociągowych?
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 962
Skąd: Tarnów
Wysłany: 31-05-16, 22:07   

Stefan_007 napisał/a:
W internecie jest masa sprzecznych opinii.

Masz rację, zamiast czytać normy czytaj wpisy w internecie.
Stefan_007 napisał/a:
Dokładnie chodzi mi o to czy w przypadku takiego krzyżowania się rur z arotem z WLZem należy zakładać jakieś specjalne rury osłonowe?

Masło maślane. Krzyżując kabel z innym uzbrojeniem terenu na kabel należy założyć rury ochronne o dł. minimum 1m poza skrzyżowanie.
Stefan_007 napisał/a:
I czy jest jakaś minimalna odległość gdy WLZ "leci" wzdłuż gazu, kanalizacji i rur wodociągowych?

Jest i wynosi minimum 1m.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
myśliciel 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Lut 2012
Posty: 35
Skąd: południe
Wysłany: 01-06-16, 09:56   

Cytat:
Jest i wynosi minimum 1m.


Skąd taka ogólna wartość?
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 87 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1407
Skąd: śląsk
Wysłany: 01-06-16, 20:55   

Stefan_007 napisał/a:
I czy jest jakaś minimalna odległość gdy WLZ "leci" wzdłuż gazu, kanalizacji i rur wodociągowych?

Norma N-SEP -E 004 da ci odpowiedź.
 
     
Stefan_007 
Uczestnik forum


Dołączył: 16 Paź 2013
Posty: 29
Skąd: Poznań
Wysłany: 01-06-16, 21:47   

Cytat:
Masło maślane.

czego nie rozumiesz w tym zdaniu upin?

OK, W podanej normie jest taki zapis
Kod:
3.1.6.3  Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami
Odległości  kabli  na  skrzyżowaniu  z  rurociągami  powinny  spełniać  wymagania  podane w tablicy 2. Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 lp. 1
pod warunkiem:
- wykonania osłony otaczającej kabel, jeżeli kabel jest ułożony nad rurociągiem,
- zastosowania  osłony  otwartej  zamkniętej  od  góry  nad  kablem,  jeżeli  kabel  jest 
ułożony pod rurociągiem.

A w tablicy jest:
lp1. Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi dla 1kV przy skrzyżowaniu 25cm + średnica rurociągu (odległość w pionie).
lp2. Rurociągi z gazami i cieczami palnymi - uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1

Gdzie w tej normie (N-SEP -E 004) upin masz coś na temat odległości 1m?
Co oznacza rura ochronna - byle jaka rura stalowa o średnicy minimum 1,5 średnicy kabla?
N SEP-E-004:2013
 
     
Mateusz Górak 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Lut 2010
Posty: 14
Skąd: Kraków
Wysłany: 05-06-16, 12:30   

Z tego co ja wiem i co norma N-SEP -E 004 mówi to wystarczy jak dasz w pionie 25cm + średnica rury czyli jakieś 30cm. Czyli np. WLZa mógłbyś dać głębiej np. na 90cm a gazociąg na 60cm. Co do specjalnych rur osłonowych to są jakieś duże zob ostrzenia przy skrzyżowaniu gaz i wodociąg ale to już inna bajka.
 
     
klon200 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Lis 2016
Posty: 7
Skąd: Polska
Wysłany: 08-01-17, 17:21   

Mateusz Górak napisał/a:
Z tego co ja wiem i co norma N-SEP -E 004 mówi to wystarczy jak dasz w pionie 25cm + średnica rury czyli jakieś 30cm. Czyli np. WLZa mógłbyś dać głębiej np. na 90cm a gazociąg na 60cm. Co do specjalnych rur osłonowych to są jakieś duże zob ostrzenia przy skrzyżowaniu gaz i wodociąg ale to już inna bajka.


najlepiej skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem "gazowym" lub "wodociągowym" i powiedzą lub wydadzą warunki (ostrzeżenia) dla kolizji
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group