Za FR-em, z prostego powodu: gdy.. odetniesz zasilanie FR-em to każde wyładowanie mogące coś w instalacji zaindukować spustoszy sprzęt.
FR 3P lub 3P+N, nie 4P, gdyż 4P nie gwarantuje, że styk N (którego de facto nie ma) rozłączy się jako ostatni i/lub załączy jako pierwszy.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 17-03-17, 17:59   

Tomasz73 napisał/a:
Dać SPD przed FR czy za ?

Za.
Tomasz73 napisał/a:
A czy FR 4P czy 3P?

3P lub 4P pod warunkiem, że ten drugi ma zwłokę przy rozwieraniu styków i przyspieszenie przy zwieraniu styków na torze N.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
Tomasz73 
Uczestnik forum


Dołączył: 06 Wrz 2016
Posty: 12
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-03-17, 04:56   

Dziękuję za odpowiedzi,
To już nie mam wątpliwosci. Niestety już zamówiłem 4P,ale podłącze go tak jak napisaliscie.
Gdzies tam w necie wyczytałem,że projekt jest jak biblia a tu kolejna już zmiana.Facet ze sklepu powiedział mi że to nie ma znaczenia czy 4P czy 3P+N (HAGER sklep).

Tomek
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-03-17, 16:44   

Tomasz73 napisał/a:
Facet ze sklepu powiedział mi że to nie ma znaczenia czy 4P czy 3P+N (HAGER sklep).

Dla pojedynczego urządzenia nie.
Dla całego zespołu urządzeń 1-f i 3-f (rozdzielnica) jak najbardziej.

Proponuję nie słuchać doradców sklepowych.... a w projektach niestety zdarzają się błędy.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Tomasz73 
Uczestnik forum


Dołączył: 06 Wrz 2016
Posty: 12
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-03-17, 14:50   

Ok dzięki.
To może jeszcze takie banalne pytanie (dla was oczywiscie).Jak już pominę ten 4 tor na moim nieszczęsnym FR, to czy przewód N z WLZ wpiąć od razu do SPD i nastepnie na listwę N, czy najpierw na listwę N pózniej na SPD. Czy może SPD a potem od razu na RCD, tylko jeszcze wtedy jeszcze zostaje mi kontrolka faz, ale to bym mógł wpiąć na listwe N RCD ?
(TN-S)
Tomek.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-03-17, 18:12   

Na tej stronie znajdzie kolega garść informacji:
http://www.bezel.com.pl/i...em/bibliografia

Proponuję poczytać o układzie V dla SPD.
Nie wiem jak kolega planuje sobie obszyć rozdzielnicę, ale z pytań wnioskuję, że warto byłoby zainwestować w blok rozdzielczy.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Tomasz73 
Uczestnik forum


Dołączył: 06 Wrz 2016
Posty: 12
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-03-17, 07:10   

Naturalnie,ze oczywiscie...
Cofam pytanie :smile:
Mogłem faktycznie blok rozdzielczy, ale już zamówione listwy.

Dzięki pozdrawiam Tomek.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group