Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Pomiary klimatyzatora w obudowie plastykowej
Autor Wiadomość
Muniak 
Uczestnik forum


Wiek: 30
Dołączył: 06 Kwi 2017
Posty: 4
Skąd: Gorzów Wlkp.
  Wysłany: 06-04-17, 14:24   Pomiary klimatyzatora w obudowie plastykowej

Chciałbym się zapytać czy pomiary klimatyzatora w pełnej obudowie plastykowej o IP36, podlega pomiarom instalacji? Klimatyzator wyposażony jest również w żyłę uziemiającą. Klimatyzator zasilany jest trójfazowo. Załączam poglądowe zdjęcie klimatyzatora.

Klimatyzator 2.jpg
Plik ściągnięto 8978 raz(y) 26,18 KB

Klimatyzator 1.jpg
Plik ściągnięto 8978 raz(y) 9,68 KB

 
     
yonagold 
Uczestnik forum
młodziak :-)


Pomógł: 4 razy
Wiek: 33
Dołączył: 09 Sty 2008
Posty: 146
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 07-04-17, 11:08   

Jak ma żyłę PE czyli jest w I klasie i musi mieć zacisk ochronny...
Musisz znaleźć jakiś metalowy element... Może jakaś śruba ? i zmierzyć pętle...

Ale gdyby klimatyzator był zakończony wtyczką możesz zmierzyć samo gniazdo w ramach przeglądu, chyba ze są to pomiary w związku z awarią urządzenia.
_________________
"Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem."
 
 
     
Muniak 
Uczestnik forum


Wiek: 30
Dołączył: 06 Kwi 2017
Posty: 4
Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 07-04-17, 11:28   

Ma żyłę PE.
Bardziej interesuje mnie to z prawnego punktu widzenia, czy takie urządzenie podłączone na stałe do instalacji podlega wtedy pomiarom elektrycznym. Dostęp do elementu uziemionego jest dopiero po rozmontowaniu obudowy.
W momencie gdy przewód zasilający zakończony jest wtyczką wtedy pomiarom podlega wyłącznie gniazdo zasilające [bez awarii]?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1160
Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-17, 19:32   

Zdecyduj się albo jest to urządzenie albo instalacja.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Muniak 
Uczestnik forum


Wiek: 30
Dołączył: 06 Kwi 2017
Posty: 4
Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 07-04-17, 20:06   

Przepraszam, że nie doprecyzowałem. Urządzenie jest zasilane przewodem pięciożyłowym i tenże przewód może być na stałe podłączony do instalacji lub może być zakończony wtyczką.
Interesuje mnie to czy takie urządzenie podlega pomiarom, gdy jest podłączone na stałe do instalacji? Rozumiem, że jeżeli jest to klasa I ochronności to podlega(nawet, gdy obudowa zapewnia II klasę)?
 
     
yonagold 
Uczestnik forum
młodziak :-)


Pomógł: 4 razy
Wiek: 33
Dołączył: 09 Sty 2008
Posty: 146
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 08-04-17, 20:24   

1. O tym jaka to klasa ochronności decyduje producent i nawet jeśli na "oko elektryka" widać, że mogłoby to podchodzić pod II klasę to patrzymy co tam producent dał na tabliczkę znamionową... I jeśli II to pomierzyć trzeba by...

Oczywiście tylko wtedy jeśli jest podłączony na stałe... Jeśli na wtyczkę jakąkolwiek sprawdzasz gniazdo samo w sobie i już...

Osobiście jestem wrogiem rozbierania urządzeń lub czegokolwiek do pomiaru bo przy takiej operacji można narobić więcej złego niż ten pomiar dał by dobrego... Bo na zdrowy rozsądek kto będzie tego dotykał oprócz serwisanta, który zanim zdejmie obudowę musi wyłączyć zasilanie(powinien przynajmniej)...
Ale minie kupa czasu zanim zostanie to uregulowane w prawie, a elektryk nie będzie się zastanawiał nad takimi tematami.
_________________
"Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem."
 
 
     
Muniak 
Uczestnik forum


Wiek: 30
Dołączył: 06 Kwi 2017
Posty: 4
Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 09-04-17, 13:04   

Dziękuję za odpowiedź. :)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group