Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Złączka szynowa a przewód
Autor Wiadomość
yonagold 
Uczestnik forum
młodziak :-)


Pomógł: 4 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Sty 2008
Posty: 144
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 07-02-17, 11:53   Złączka szynowa a przewód

Witam, czy do takiej złączki można podłączyć na wejście przewód AL 95mm2 okrągły wielodrutowy bez żadnej zaciskanej końcówki - po prostu obrany ?

Na mój rozum bez problemu ale proszę o potwierdzenie.
Czy można posmarować smarem do al ?


Pozdrawiam
_________________
"Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem."
 
 
     
zbich70 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 15 Kwi 2012
Posty: 253
Skąd: CBR
Wysłany: 07-02-17, 21:56   

Gdyby jeszcze kolega zapodał foto tej złączki. Albo link.

Ale jaka by nie była, to do żył wielodrutowych sugeruję tulejki lub końcówki prasowane.
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1062
Skąd: Suwałki
Wysłany: 07-02-17, 22:45   

Pewnie chodzi o tzw. zugi https://www.google.pl/sea...iw=1280&bih=918
Do żadnego zacisku nie powinno się wkładać/podłączać przewodów wielodrutowych (linek) bez założenia końcówek, lub tulejek.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
yonagold 
Uczestnik forum
młodziak :-)


Pomógł: 4 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Sty 2008
Posty: 144
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 07-02-17, 23:10   

Chodzi o taka zlączka i prewód 95mm2wielodrutowy

IMG_0042.JPG
Plik ściągnięto 30 raz(y) 53,08 KB

_________________
"Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem."
 
 
     
b@b@ 
Uczestnik forum


Pomógł: 29 razy
Dołączył: 09 Paź 2008
Posty: 343
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 15-02-17, 17:06   

Do powyższej złączki maksymalny przewód to 50mm², jest zresztą to opisane na złączce.
Przewód 95mm² podłączysz do złączki następnej w szeregu.

pozdrawiam

Katalog_Simet_2014_2015_28_seria_Al_Cu.jpg
Plik ściągnięto 43 raz(y) 37,28 KB

 
     
Pork32 
Uczestnik forum
Piotr


Pomógł: 3 razy
Wiek: 51
Dołączył: 06 Wrz 2015
Posty: 38
Skąd: mazowieckie
Wysłany: 21-03-17, 11:57   

Witam. Jeżeli temat aktualny, to chciałbym zasugerować zastosowanie tulejki igiełkowej:
https://www.tim.pl/koncow...t=OGJhYTg0MWRm, można by wtedy pozostać przy złączce 50mm².
A tak na marginesie, z praktyki. W większości przypadków przewody wielodrutowe z zaprasowanymi tulejkami nie wchodzą do złączek o max nominale przekroju przewodu, ponieważ podane nominały złączek dotyczą przekrojów przewodów okrągłych jednodrutowych.
 
     
yonagold 
Uczestnik forum
młodziak :-)


Pomógł: 4 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Sty 2008
Posty: 144
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 07-04-17, 11:04   

Witam, ale przecież ta końcówka jest miedziana...
I co z tego, że ocynowana ??

właśnie rozmawiałem z technologiem z Ergom i mówił, że to że jest ocynowane coś to wcale nie oznacza że nadaje się do aluminium...
_________________
"Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem."
 
 
     
Pork32 
Uczestnik forum
Piotr


Pomógł: 3 razy
Wiek: 51
Dołączył: 06 Wrz 2015
Posty: 38
Skąd: mazowieckie
Wysłany: 10-04-17, 12:13   

Witam.
yonagold napisał/a:

właśnie rozmawiałem z technologiem z Ergom i mówił, że to że jest ocynowane coś to wcale nie oznacza że nadaje się do aluminium...

A czy powiedział, że się nie nadaje? Nie jestem technologiem metali, ale z tego co mi wiadomo, to bezpośrednie łączenie aluminium i "żywej" miedzi jest niedozwolone. Nie spotkałem się jeszcze z przykładem, żeby połączenie miedzi ocynowanej z aluminium miało jakieś złe następstwa. Ale to może właśnie temat do dyskusji na forum?
Jeżeli jednak kolega yonagold nie ma pewności co do zastosowania takiej końcówki na przewodzie Al, to przed zaprasowaniem można żyłę owinąć taśmą kupalową 0,5 mm, rozpiłowując trochę końcówkę do wciśnięcia. To i tak taniej jak zmieniać złączkę.
 
     
yonagold 
Uczestnik forum
młodziak :-)


Pomógł: 4 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Sty 2008
Posty: 144
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 29-05-17, 20:07   

No właśnie a może pociągnąć temat łączenia AL-Cu ?


Taśma kupalowa dobra sprawa, tylko gdzie to kupić...
_________________
"Używanie nie sprawdzonych przyrządów
pomiarowych jest takim samym brakiem kultury
technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem."
 
 
     
Pork32 
Uczestnik forum
Piotr


Pomógł: 3 razy
Wiek: 51
Dołączył: 06 Wrz 2015
Posty: 38
Skąd: mazowieckie
Wysłany: 01-06-17, 17:30   

yonagold napisał/a:
Taśma kupalowa dobra sprawa, tylko gdzie to kupić...

Sprawdź tutaj:http://www.foxelelektro.pl/1500/. Można też "polować" na Allegro, ja tam kiedyś trafiłem.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group