Wysłany: 18-07-17, 23:48 Uziemienie w suchym lesie
|
|
|
Witam wszystkich, a szczególnie pomiarowców
Mam taki przypadek i pytanie zarazem :
- sucha działka w sosnowym lesie, piach na kilkanaście metrów głębokości
- na owej działce ma powstać drewniany domek letniskowy posadowiony na płycie fundamentowej betonowej grubości ok 20cm z symbolicznym zbrojeniem siatką stalową
- do granicy działki w ZK doprowadzony kabel ziemny 4x 35AL ze słupa linii napowietrznej z leśnej drogi gminnej ok 25m
- wymóg PGE w Warunkach Zasilania - wykonać rozdział PEN na PE i N oraz uziemienie po stronie instalacji odbiorczej <30 om
Na razie została zainstalowana skrzynka odbiorcza zewnętrzna i wbita szpilka do uziomu na głębokość 2,5m , która dała Ru > 2000 om , dalej nie szło (pewnie jakiś głaz ). Wbijanie następnych szpilek obok na nie wiadomo ile metrów inwestorowi się nie uśmiecha (50 zł/szt)
Pozostaje chyba długa bednarka w jak najgłębszym rowku , bo na docelowy uziom fundamentowy na głębokości ok 15 cm w gruncie rodzimym nie za bardzo można będzie liczyć.
Wiem , że wartość rezystancji uziemienia nie jest sednem dla ochrony p-poraż, ale chcąc zainstalować docelowo w tym domku ochronniki przepięciowe wiadomo, że najlepiej byłoby osiągnąć Ru ok 10 om
Czy ktoś miał podobne doświadczenia i może się z nimi podzielić ?
Pozdr
Wojciech |
|
|
|
 |
|