Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Impedancja pętli zwarcia, a zabezpieczenie przed porażeniem
Autor Wiadomość
darek123 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Lip 2017
Posty: 1
Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-07-17, 10:50   Impedancja pętli zwarcia, a zabezpieczenie przed porażeniem

Nie jestem specjalistą w dziedzinie instalacji, a co najwyżej użytkownikiem sieci elektrycznych. Próbuję zrozumieć w jaki sposób pomiar impedancji pętli zwarcia zapewnia ochronę przed porażeniem.

Wartość impedancji pętli zwarcia w sieciach zbudowanych jest rzędu 0,3 oma, dla zadziałania bezpiecznika typu S B16, wynosi 230/(16*5) = 2.875 om. Czyli jeśli ktoś wykona zwarcie o rezystancji mniejszej niż 2.575 om to zabezpieczenie S B16 wyłączy obwód. Do tego momentu matematyka i logika w moim rozumowaniu się zgadza.

Skoro zapewnienie odpowiednio niskiej impedancji pętli zwarcia zapewnia ochronę przed porażeniem to jeśli ktoś dotknie przewodów pod napięciem powiedzmy jedną ręką do fazowego, drugą do ochronnego, zabezpieczenie powinno zadziałać. Model rezystancji człowieka jest taki że obwód ręka-tułów-ręka jest rzędu 1000 om, więc prąd płynący będzie na tyle mały żeby zabezpieczenie zadziałało. Próbowałem szukać innych modeli rezystancji ciała ludzkiego, ale wszystkie podają mniej więcej wartości tego rzędu.
Więc jak niska impedancja pętli zwarcia ma uratować tego nieszczęśnika który dotyka kable?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group