Instalacja w dwóch domkach na jednej działce
Autor Wiadomość
bohunmike 
Uczestnik forum


Dołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 6
Skąd: Grabina Radz.
Wysłany: 08-09-17, 22:12   Instalacja w dwóch domkach na jednej działce

Witam,

Panowie mam kilka pytań do sposobu wykonania narzuconego przez fachowca. Może zacznę od początku (układ sieci to TN-C):

1. Istnieje działka z dwoma budynkami, jednym istniejącym drugim w budowie.
2. Do domku istniejącego jest doprowadzony przyłącz napowietrzny przewodem AsXSn 4x25 mm² , który wchodzi do skrzynki zlokalizowanej na frontowej ścianie budynku.
3. W tej skrzynce zlokalizowane jest zabezpieczenie w postaci topników 40 A.
4. Od tej skrzynki poprowadzony jest przewód do rozdzielnicy znajdującej się w budynku istniejącym w której jest zabezpieczenie C 25 A dla każdej z faz, przechodzi przez nią PEN oraz przewód LGY 10 mm² od uziomu zrealizowanego przy budynku.
5. Przewody te wchodzą do rozdzielnicy w budynku istniejącym, w której na obecną chwilę znajduje się RCD 25 A 30 mA 3F do której bezpośrednio podłączone są fazy oraz PEN a także podłączony jest do RCD ochronnik przepięciowy Apator (w którym wszystkie 4 pola są czerwone) od dołu ochronnika podłączony jest przewód żółto-zielony połączony na szynie z przewodem od uziomu oraz innymi przewodami żółto-zielonymi idącymi do bolców w gniazdach 230 V. Do tej rozdzielnicy dochodzi także przewód YAKY 5x16 mm² idący do nowego budynku.


Plan zaproponowany jest taki:
1. Przełączenie PEN z RCD na szynę uziemiającą ( z przewodami żółto-zielonymi), a następnie podłączenie linką do RCD. Natomiast wyjście z RCD przewodu N (już w tym momencie na osobną szynę N i dołączanie do niej kolejnych przewodów N z instalacji domku istniejącego).
2. Przed RCD zastosowanie wyłącznika nadprądowego C 25A 3F.
3. Podłączenie przewodu YAKY:
- linii fazowych do wyłącznika nadprądowego C 25A 3F
- przewodu niebieskiego i żółto-zielonego do szyny uziemiającej (pracować by miały jako przedłużenie przewodu PEN).
Wszytko do tego punktu miałoby zapewnić układ TN-C-S w istniejącym budynku.
4. W nowym budynku przewód YAKY linie fazowe podłączyć pod rozłącznik izolacyjny FR 32 A następnie wyłącznik nadprądowy C 25 A i dalej idące do RCD 25A 100 mA 3F. Ogranicznik przepieć wpięty jest za FR i połączony z szyną N.
5. Przewód niebieski i zółto-zielony połączyć na wspólną szynę i dalej do wykonanej GSW (uziom jest fundamentowy). Przyłączenie od tej szyny linki do RCD na jej złącze N, a wyjście na szynę N. Ma to dać uzyskanie systemu TN-C-S.
6. Ma to być zakończenie przyłącza w nowym budynku i gotowe do podłączenia w przyszłości reszty osprzętu.

Czy to rozwiązanie jest poprawne ? Ewentualnie czy są możliwości jego usprawnienia ?

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group