Witam
Często w projektach projektanci wymieniając słup np. w celu zabudowy rozłącznika i zejścia kablowego projektują słup z obostrzeniem II stopnia z podwójnymi izolatorami pozostawiając sąsiednie słupy bez zmian (często są to słupy P ŻN-12 z pojedycznymi izolatorami stojącymi).

Wiem że w odniesieniu do aktualnych norm jest to nie zalecane a wręcz niedozwolone, ponieważ wg. normy PN-E 05100 na słupie przelotowym powinno w tym momencie zamontować dodatkowy izolator z zawieszeniem przelotowym bezpiecznym, a nawet przy obostrzeniu 2 stopnia można się pokusić o wymianę słupa przelotowego i zastosować zmniejszone naprężenie przewodów w sekcji z obostrzeniem.

Z kolei aktualna norma 50341 z 2013 roku wraz z warunkami krajowymi również w przypadku I i II poziomu obostrzenia narzuca "zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów lub poprzeczników izolatorowych na słupach ograniczających skrzyżowanie".

Wiadomo zawsze podwójne izolatory na wymienionym słupie z pewnością zwieksza bezpieczeństwo pod przęsłem a wykonanie obobostrzenia na słupach sąsiednich często wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz uzyskaniem dodatkowych zgód od właścicieli działek (co często jest niemożliwe do załatwienia).

Czy w takim razie jest możliwe wykonanie obostrzenia na wymienionym słupie bez ruszania słupów sąsiednich? Jak to wygląda koledzy w Waszych lokalizacjach? Czy zakłady energetyczne akceptują takie wykonanie?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group