Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Pomoc w zadaniach na kolokwium
Autor Wiadomość
xiko 
Uczestnik forum


Dołączył: 09 Sty 2018
Posty: 4
Skąd: internet
Wysłany: 09-01-18, 16:47   Pomoc w zadaniach na kolokwium

Witam,
Niestety, ale z poniższych zadań nie wiem nic, nie znam nawet wzorów. Na ćwiczeniach ani na wykładzie nigdy nie analizowaliśmy podobnych zadań.
https://scontent.fbud2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26220138_387615458363350_1328644905292137030_n.jpg?oh=9fee3017ead1c3c37895e1609ffe526e&oe=5AEB7DE5 - to jest zadanie 2.

26219437_387615465030016_9007018595311816325_n.jpg
Zadanie pierwsze.
Plik ściągnięto 31 raz(y) 20,03 KB

 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1147
Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-01-18, 19:11   

Proszę:
http://www.am.gdynia.pl/~...06-podstawy.pdf
http://zto.ita.pwr.wroc.p.../cw_add/to1.pdf

P.S.
Link nie działa.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
xiko 
Uczestnik forum


Dołączył: 09 Sty 2018
Posty: 4
Skąd: internet
Wysłany: 09-01-18, 19:35   

Nie mogłem wrzucić normalnego zdjęcia, jakiś problem był, dlatego daję taką formę.
Ok, zrobiłem to tak :
XL= L*ω = 20*10^3 = 20*10000=200000 Ω
U =XL*I = 200000*10√2=2000000√2
I = In/√2 = 20/√2=10√2
Un = U*√2 = 2000000√2*√2 = 4000000
u(t) = Un*sin( 10^3t + γ) = Un*sin( 10^3t + 3/4π)
γ=γ0 +γ1 = π/4 + π/2 = 3/4π
Czy to jest zadanie dobrze?

Bez tytułu.png
Plik ściągnięto 12 raz(y) 13,42 KB

 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1147
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-01-18, 19:17   

xiko napisał/a:
XL= L*ω = 20*10^3 = 20*10000=200000 Ω

O ile 10^3 = 1000, to zadanie jest już źle.

Zadam kolejne pytanie (nazwijmy je weryfikujące wiedzę):
Dlaczego wykonuje szanowny działanie mające na celu pomnożenie prądu przez pierwiastek z dwóch, a potem dodatkowo jeszcze mnoży to przez pierwiastek z dwóch przy napięciu?
Mówiąc prościej, dlaczego zamienia kolega wartości chwilowe na skuteczne mnożąc przez √2 w dodatku dwa razy.

Wzór w postaci ogólnej napięcia w funkcji czasu jest taki:
u(t)=Um•sin(ωt+φ)
Gdzie Um to wartość szczytowa amplitudy.
Jaka jest zatem wartość skuteczna przebiegu sinusoidalnego? Czy jest to wartość szczytowa pomnożona przez √2? a może przez 2?

Impedancja (względnie rezystancja) w obwodzie się w czasie (przeważnie) nie zmienia, bo kto by nagle dla cewki chciał nawijać zwoje w trakcie jej pracy?
Tak więc nasze napięcie w funkcji czasu, z prawa oma, możemy przekształcić na prąd:
u(t) = Z * i(t)
i(t) = [Um•sin(ωt+φ)] / Z

Pulsacja (ω) to funkcja zależna jedynie od częstotliwości.
ω = 2•Π•f
Więc dla kolegi przykładu, gdzie ω=1000, częstotliwość zasilania w przybliżeniu f = 159,1 Hz.
Kąt przesunięcia fazowego φ też nie gra tu znaczącej roli, jest potrzebny do wyliczenia składowych impedancji, ale nie ma wpływu na amplitudę czy formę przebiegu. Daje nam informację jedynie o wartości przesunięcia (z czego potem wynika wartość mocy czynnej, pozornej i biernej).

Więc żeby uzyskać U lub I (wartości skuteczne, które nie są zależne w tym wypadku od czasu, w przypadku niezmienności typu i funkcji przebiegu czasowego), to co trzeba zrobić?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
  
 
     
xiko 
Uczestnik forum


Dołączył: 09 Sty 2018
Posty: 4
Skąd: internet
Wysłany: 11-01-18, 20:01   

Zacznijmy od tego, że mam wzór i(t) = Insin(ωt + γ)
Mma wzór U = XL*I, a więc z zależności :
I=In/√2 wyliczam : 20/√2=10√2. Zależność podana przez mojego wykładowcę na studiach, taką musimy stosować.
Podstawiam więc do wzoru na U, a więc wychodzi : 20000*10√2 = 200000√2.
Gdy mam już to wyliczone, wyliczam Un, które potrzebujędo wzoru na u(t) = Unsin(ωt + γ0).
Un = U/√2 -> Un = U*√2 ->200000√2*√2 = 400000.
Podstawiam więc do wzoru, otrzymuję :
u(t) = 400000sin(10^3t +
γ0 = γ + γ1 = π/4 + π/2 = 3/4π
Wzory użyte powyżej posiadam od mojego wykładowcy, to nie jest tak, że je sobie zmyśliłem.

U = Un/√2 ->Un = U*√2.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1147
Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-01-18, 20:08   

No ale czytanie ze zrozumieniem to leży.....
Ile to jest 20 razy dziesięć do trzeciej potęgi? dwieście tysięcy?
Przy okazji:
1/(√2) = (√2)/2

więc czy to się zgadza z tym:
xiko napisał/a:
Un = U/√2 -> Un = U*√2

?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
xiko 
Uczestnik forum


Dołączył: 09 Sty 2018
Posty: 4
Skąd: internet
Wysłany: 12-01-18, 11:45   

Dlatego napisałem drugi raz, gdzie to zmieniłem, za pierwszym razem oczywiście popełniłem błąd.
Cytat:
Un = U/√2 -> Un = U*√2

Popełniłem w tym błąd, powinno być U = Un/√2 ....
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group