Dobór zabezpieczenia i kabla do silnika
Autor Wiadomość
MKMTR 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Mar 2018
Posty: 3
Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-03-18, 22:06   Dobór zabezpieczenia i kabla do silnika

Cześć chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób dobiera się zabezpieczenia i kable do silników.

Mam taki przykład silnik 3-F 1,5KW 4,3A; dobrany jest kabel o długości 7m YKSLY 4G1,5, sprawdziłem że obciążalność kabla o tym przekroju to 18A. Zabezpieczenie to wyłącznik silnikowy Schneider GV2ME10, wyzwalacz przeciążeniowy ustawiony jest na 4,4A.

Chciałem to sobie policzyć ale nie wiem jak

wiem, że pierwszym warunkiem który się sprawdza jest:

Ib<=In<=Iz

w moim przypadku to będzie 4,3A<=4,4A<=18A czyli się zgadza

kolejnym warunkiem jest I2<=1,45*Iz

nie bardzo wiem co podstawić pod I2 znalazłem, że jest to "prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie"

co tu podstawić czy wstawić tutaj tą wartość prądu przeciążeniowego czyli 4,4, czy to powinno się jeszcze przemnożyć przez krotność wyłącznika silnikowego? krotności silnikówek wynoszą zwykle chyba około 15.

Bardzo proszę o pomoc

Dzięki.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 03-03-18, 22:38   

MKMTR napisał/a:
YKSLY 4G1,5,

To jest kabel sygnalizacyjny. Ale nic nie stoi na przeszkodzie by go zastosować.
MKMTR napisał/a:
nie bardzo wiem co podstawić pod I2 znalazłem, że jest to "prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie"

Czego nie rozumiesz przecież sam piszesz że masz jakieś zabezpieczenie i one zadziała w jakimś określonym czasie. Czyli prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających I2 należy określać jako krotność prądu znamionowego In wyłącznika lub bezpiecznika według zależności:
I 2 ≤ k2 ⋅ I n
gdzie:
k2 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego,
przyjmowany jako równy:
• 1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych,
• 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D
 
     
MKMTR 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Mar 2018
Posty: 3
Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-03-18, 17:31   

Nadal czegoś nie rozumiem ponieważ piszesz, że dla wyłączników nadprądowych o charakterystykach B C oraz D krotność do wzoru na I2 podstawia się 1,45 a krotność eski o charakterystyce C wynosi 10 to dlaczego do wzoru podstawia się 1,45?

I jeszcze jedno podałeś dla nadprądowych oraz dla topików a ile to wnosi dla wyłączników silnikowych?
 
     
MKMTR 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Mar 2018
Posty: 3
Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-03-18, 18:13   

Chyba, że np. dla eski o charakterystyce C krotność 10 jest dla wyzwalacza zwarciowego a 1,45 dla przeciążeniowego ?
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 04-03-18, 21:21   

Kolego piszemy o przeciążeniu nie o zwarciu. To współczynnik dla przeciążenia kabla.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group