Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Rozmieszczenie przewodów odprowadzających
Autor Wiadomość
rayan19 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Maj 2018
Posty: 4
Skąd: Ostrów wielkopolski
Wysłany: 15-05-18, 16:48   Rozmieszczenie przewodów odprowadzających

Witam,
montuje na swoim dachu instalacje odgromową i chciałbym się doradzić na temat poprawności rozłożenia przewodów odprowadzających i zwodów. Kolorem czarnym rozrysowany jest kontur dachu, zielonym przewody odgromowe a zielonymi kropkami przewody odprowadzające. (nie zaznaczyłem kominów)
Dach jest z lekkim spadem (ma wysokość ok 1m). Wymiary dachu to 9x18m

odgrom.png
Pobierz Plik ściągnięto 74 raz(y) 11,7 KB

 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 16-05-18, 08:27   

rayan19 napisał/a:
montuje na swoim dachu instalacje odgromową

Gdzie projekt ?
 
     
rayan19 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Maj 2018
Posty: 4
Skąd: Ostrów wielkopolski
Wysłany: 16-05-18, 09:22   

Nie mam projektu. Dom jest 40 letni
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-05-18, 17:04   

rayan19 napisał/a:
Nie mam projektu. Dom jest 40 letni

Ale co ma 40-letni dom do tego, że nowa instalacja potrzebuje projektu?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
rayan19 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Maj 2018
Posty: 4
Skąd: Ostrów wielkopolski
Wysłany: 16-05-18, 17:15   

A czy poprawnie wykonana instalacja odgromowa nie będzie działać bez wykonanego projektu?
Domyślam się że w przypadku pożaru na skutek wyładowania atmosferycznego może być problem z ubezpieczeniem, ale nie to jest przedmiotem mojego pytania.
 
     
rayan19 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Maj 2018
Posty: 4
Skąd: Ostrów wielkopolski
Wysłany: 16-05-18, 17:19   

Jeżeli do określenia poprawności wykonanej w taki sposób instalacji potrzebne są dodatkowe informacje to proszę pisać.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 17-05-18, 08:45   

rayan19 napisał/a:
A czy poprawnie wykonana instalacja odgromowa nie będzie działać bez wykonanego projektu?

Z odgromówką są dwa problemy.
1) projektant i tylko on ma narzędzia by określić czy instalacja spełnia wymagania przepisów i norm i czy w ogóle jest tam potrzebna ta instalacja . Inaczej to robota na oko. A przysłowie znasz.
2) Druga sprawa jeśli będziesz kiedykolwiek chciał odszkodowanie od ubezpieczenia za szkody spowodowane przez wyładowanie atmosferyczne to możesz o tym zapomnieć nie mając projektu. Żaden nawet najgłupszy ubezpieczyciel nie da ani grosza.
Tak na oko to masz za duże" oczka w siatce"
Tu strona z pomocami naukowymi.
http://andrzej.sowa.eu.org/
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-05-18, 19:41   

rayan19 napisał/a:
A czy poprawnie wykonana instalacja odgromowa nie będzie działać bez wykonanego projektu?

Będzie działać, ale skąd kolega ma pewność, że będzie wykonana poprawnie, jak nie ma do niej dokumentacji? No i jak określić co jest potrzebne w tej instalacji, bez danych dot. rezystywności gruntu, otaczających obiektów, gęstości wyładowań w danym terenie, wymiarów obiektu i innych potrzebnych do dobrania ochrony.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group