Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
czy można zmienić drut w instalacji odgromowej ?
Autor Wiadomość
polSYS 
Uczestnik forum
polSYS


Wiek: 31
Dołączył: 01 Sty 2011
Posty: 20
Skąd: Małopolska
Wysłany: 13-05-16, 19:34   czy można zmienić drut w instalacji odgromowej ?

Witam Wszystkich .

Czy można zmienić drut FeZn fi 8 na drut aluminiowy też fi 8 w instalacji odgromowej ?
Na całym dachu + zwody do Złącz Kontrolny
W projekcie domu jednorodzinnym jest właśnie ten drut FeZn fi 8 , a dach jest wykonany z dachówki . Każdy wie jak się fatalnie robi ocynkiem jeszcze na dachu wielospadowym z dachówki .


Co na to Przepisy , a wy co uważacie ?
Jakie są zalety i wady drutu aluminiowego ?
 
     
spinpol 
Uczestnik forum


Dołączył: 05 Mar 2015
Posty: 2
Skąd: kielce
Wysłany: 17-05-16, 15:31   

Witam
Oczywiście, że można zmienić.
Norma PN/EN 62305-3 jak najbardziej dopuszcza stosowanie drutu aluminiowego, bądź stopu aluminium (AlMgSi) o przekroju nie mniejszym niż 50 mm2 (fi 8 mm) dla pręta okrągłego .
Zalecałbym stosowanie stopu aluminium (AlMgSi), który jest dedykowany do budowy instalacji odgromowych, przez co jest trwalszy oraz odporniejszy na warunki atmosferyczne.
Bezdyskusyjnie stop aluminium jest lepszy od stali ocynkowanej jeżeli chodzi o budowę trwałej instalacji, lecz z doświadczenia wiem, że podczas montażu na dachu trzeba być ostrożnym, ponieważ jest bardzo miękki i deformuje się, przez co ciężko zachować estetykę. Drut jest również podatny na zmiany temperatury. Przy wyższych temperaturach się rozciąga przez co pojawiają się tzw. fale pomiędzy wspornikami, co w przypadku drutu ocynkowanego nie jest to aż tak widoczne.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kozi966 17-05-16, 19:04, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Jarek79 
Aktywny uczestnik forum
Jarek



Pomógł: 140 razy
Wiek: 39
Dołączył: 04 Lip 2007
Posty: 1221
Skąd: Tarnów/Kraków
Wysłany: 18-05-16, 09:51   

Witam

Przypominam, że zmiany względem projektu należy na końcu uwzględnić przy zgłoszeniu budynku do nadzoru budowlanego.
_________________
Pozdrawiam
Jarek
 
   
     
polSYS 
Uczestnik forum
polSYS


Wiek: 31
Dołączył: 01 Sty 2011
Posty: 20
Skąd: Małopolska
Wysłany: 19-05-16, 20:08   

Witam.

Jak wygląda uwzględnienie zmian w projekcie ? , Jak to trzeba zgłosić pisemnie czy ustnie ?

Na przykład :
Mamy zmianę przewodu w instalacji odgromowej FeZn fi8 na AlMgSi fi8 i jakie jest dalsze postępowanie. czy trzeba wykonać projekt podwykonawczy żeby w nim uwzględnić i wpisać tą zmianę . czy dołączyć pismo do projektu . czy ktoś z nadzoru budowlanego będzie nanosił zmiany na istniejący projekt .

Jak wygląda ta droga od zmian do odbioru ?

Pozdrawia
polSYS
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1154
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-05-16, 10:52   

Jeżeli projektant dopuścił zmianę materiału na równoważny, to wykonawca powinien nanieść zmiany na projekcie i podbić się pieczątką z uprawnieniami.
Jeżeli projektant nie dopuścił zmian, to nalezy wysłać dokument z naniesionymi zmianami celem akceptacji przez projektanta.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
polSYS 
Uczestnik forum
polSYS


Wiek: 31
Dołączył: 01 Sty 2011
Posty: 20
Skąd: Małopolska
Wysłany: 24-05-16, 20:59   

Witam .

W załączniku jest zdjęcie z projektu opisujące jakie zmiany można dokonać :
- materiały i rodzaj elementów konstrukcyjnych (np. stropów) przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych , Czy do tego punktu można zaliczyć zmianę przewodu instalacji odgromowej .
- modyfikacja projektów instalacji wewnętrznych . Raczej do tego punktu instalacja odgromowa się nie zalicza .

opis.jpg
opis zmian
Plik ściągnięto 7454 raz(y) 39,36 KB

 
     
polSYS 
Uczestnik forum
polSYS


Wiek: 31
Dołączył: 01 Sty 2011
Posty: 20
Skąd: Małopolska
Wysłany: 24-05-16, 21:30   

Znacie jakiegoś producenta który produkuje uchwyty na gąsiory tak aby przewód poprowadzić poniżej gąsiora , zacisk jak w punkcie 1 tylko by nie było możliwości pęknięcia gąsiora dachówkowego lub obejma z możliwościom zapięcia przewodu poniżej jak w punkcie 2 . Na zamieszczonym zdjęciu

Z Poważaniem
polSYS

z9909879Q,Gasiory-dachowe.jpg
Gąsior dachówkowy
Plik ściągnięto 7449 raz(y) 37,99 KB

 
     
paladynls 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Maj 2018
Posty: 3
Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 21-05-18, 09:15   

"Jeżeli projektant dopuścił zmianę materiału na równoważny, to wykonawca powinien nanieść zmiany na projekcie i podbić się pieczątką z uprawnieniami.
Jeżeli projektant nie dopuścił zmian, to należny wysłać dokument z naniesionymi zmianami celem akceptacji przez projektanta."

Projekt jest chroniony prawami autorskimi i wykonawca nie nanosi zmian w projekcie a jedynie projektant i się pod tym podbija, wykonawca się podbija w dokumentacji powykonawczej że wykonał zgodnie z projektem
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1154
Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-05-18, 19:43   

polSYS napisał/a:
tak aby przewód poprowadzić poniżej gąsiora

Jaki jest sens takiego prowadzenia zwodu? nie ma on najmniejszego sensu dla ochrony, tylko (i co najwyżej) estetyka.... już lepiej w ogóle tego tak nie wykonywać.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group