Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
THD Agregat/siec
Autor Wiadomość
duh85 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2010
Posty: 4
Skąd: szczecin
Wysłany: 10-07-18, 08:17   THD Agregat/siec

Witam
Zasilanie:
Tr 2MVA
Agregat 2x500kVA (praca synchroniczna )
Odbiór :
Chłodnictwo 1MW
oświetlenie LED
Komputery
ładowarki wózków

W układzie jak powyżej przy tym samym obciążeniu THD-u na agregacie jest 2 a nawet 3 krotnie większe niż przy zasilaniu z sieci. Głównym źródłem zakłóceń jest chłodnictwo.
Czy jest to normalne ze względu na mniejszą moc agregatu niż transformatora ? Czy cos nie tak jest z agregatem ?
Przy pełnym obciążeniu chłodnictwa, THD-u na sieci przekracza 7% a na agregacie 16% powodując zakłócenia w działaniu sterownika SZR.
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 12-07-18, 07:13   

duh85 napisał/a:
Czy cos nie tak jest z agregatem ?
Jest za mały.
1MW mocy chłodnictwa to 1250kVA, natomiast zespół agregatów ma tylko 1000kVA.

Harmoniczne nie powstają wyłącznie w obciążeniu sieci, lecz zawsze w zespole zasilanie - odbiór. Jeśli zasilanie jest na granicy zapotrzebowania mocy, bardzo łatwo jest pobudzić układ do zniekształceń w prądzie i napięciu.

Rozwiązaniem jest montaż filtrów wyższych harmonicznych, lub dławików wyższych harmonicznych.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
Negatyw 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Dołączył: 31 Paź 2018
Posty: 44
Skąd: Reda
Wysłany: 08-11-18, 00:54   Re: THD Agregat/siec

duh85 napisał/a:
...Czy jest to normalne ze względu na mniejszą moc agregatu niż transformatora ? Czy cos nie tak jest z agregatem ?...
To normalne. THD-U zależy od mocy i sztywności zasilania. Zwykle zasilanie z sieci przez transformator jest bardziej sztywne niż zasilanie z agregatu przy tej samej mocy. Jak agregat ma mniejszą moc to jest jeszcze gorzej. O sztywności zasilania decyduje parametr transformatora tzw. procentowe napięcie zwarcia.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group