Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
Autor Wiadomość
tom-kucu 
Uczestnik forum


Wiek: 34
Dołączył: 14 Lis 2018
Posty: 2
Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-11-18, 10:06   Przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Cześć.
Czy jest norma lub przepis mówiący o tym, jaki typ/rodzaj wyłącznika może być stosowany jako Pprzeciwpożarowy wyłącznik prądu/główny wyłącznik prądu?
W instalacji którą się opiekuję są zastosowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu typ: PWP1-W01-A-11-230, ale jest też kilka ROP-A
Można zastosować przycisk ROP-A jako PWP lub GWP? Zasada działania i jego funkcjonalność jest prawidłowa.
Czy według przepisów musi być to określony typ przycisku?
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 14-11-18, 12:25   

tom-kucu napisał/a:
PWP1-W01-A-11-230, ale jest też kilka ROP-A

To nie są "wyłączniki prądu", a co najwyżej "ręczne ostrzegacze pożarowe" mające na celu uruchomienie systemu pożarowego, lub zadziałanie głównego wyłącznika p-poż.
A wyłącznikiem może być np. FRX z cewką wzrostową, lub DPX czy wiele innych.
A co mówi projekt????
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
tom-kucu 
Uczestnik forum


Wiek: 34
Dołączył: 14 Lis 2018
Posty: 2
Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-11-18, 13:59   

Tak, zgodzę się, PWP1 oraz ROP-A są to elementy powodujące zadziałanie głównego wyłącznika prądu, który znajduje się w rozdzielni głównej.
Na schemacie jest narysowany tylko łącznik przycisku, styk NO, nie ma mowy o konkretnym typie przycisku.
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 14-11-18, 14:17   

Na schemacie, czyli na projekcie jest część opisowa z nazwami aparatów. Albo w opisie inwestycji/projekcie jest opis, albo wykaz materiałów. Tam należy szukać informacji.
Jeśli nie ma żadnego opisu, to strażak Ci pomoże.
W przeciwnym przypadku użyłbym PWP1.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
damdam 
Uczestnik forum


Dołączył: 24 Wrz 2017
Posty: 62
Skąd: Katowice
Wysłany: 20-11-18, 07:24   

Pytanie jaka czujka jest w stanie stwierdzić, że mamy do czynienia z pożarem? Gdy temp wzrośnie np do 50 cy 60 st?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group