Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Instalacja odgromowa, uziemienie ochronne, GSW
Autor Wiadomość
marcinsk1978 
Uczestnik forum
Marcin


Dołączył: 23 Lis 2015
Posty: 15
Skąd: Białystok
Wysłany: 23-02-19, 21:49   Instalacja odgromowa, uziemienie ochronne, GSW

Witam
Na załączonym szkicu przedstawiam rzut domku jednorodzinnego.
Małe czerwone Punkty od 1 - 4 są to szpilki od instalacji odgromowej.
Natomiast Duży czerwony punkt jest to uziemienie ochronne w postaci wbitych szpilek.
Niebieski punkt jest to połączenie uziemienia ochronnego z uziemieniem odgromowym, pod ziemią na głębokości 60cm.
Linia łącząca punkty 3 i 4, oraz linia od szpilki uziemienia ochronnego do GSW jest to bednarka 25x4 mm.

Wszystkie materiały - stal ocynkowana.

Dom jest bez podpiwniczenia, tak więc bednarka od uziemenia ochronnego wchodzi do budynku z poziomu parteru do szyny GSW pod Rozdzielnicą Główną.

Do szyny GSW beda podłączone metalowe elementy takie jak:
instal. GAZ, instal. CO, instal. CWU, instal. WENT.

CEL: Wykonanie instalacji odgromowej , uziemienia ochronnego oraz wykonanie połączeń wyrównawczych w istniejącym nowowybudowanym domku.

PYTANIE:
Czy w powyższym przypadku, również należy bezwzględnie połączyć bednarką ( lub drutem) pozostałe punkty uziemień odgromowych ( czyli pkt 3 z 1, 1 z 2 oraz 2 z 4) - tworząc otok?

Odległość instalacji odgromowej (wbite szpilki ) 1,2 m od budynku.

Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam

rzut_dj.png
Pobierz Plik ściągnięto 62 raz(y) 11,2 KB

_________________
Marcin
 
     
marcinsk1978 
Uczestnik forum
Marcin


Dołączył: 23 Lis 2015
Posty: 15
Skąd: Białystok
Wysłany: 24-02-19, 10:26   Szkic do postu

Szkic do postu powyzej:

rzut_dj.png
Szkic
Pobierz Plik ściągnięto 47 raz(y) 11,2 KB

_________________
Marcin
 
     
Negatyw 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Dołączył: 31 Paź 2018
Posty: 52
Skąd: Reda
Wysłany: 26-02-19, 08:00   

Instalację należy wykonać zgodnie z projektem. Co do zapisów to raczej nie robi się szczegółowych zapisów co z czym łączyć i czy łączyć czy nie łączyć. Jest ogólny zapis, że zaleca się wykonanie uziomu fundamentowego.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group