Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Podłączenie power LED do taśm LED
Autor Wiadomość
tomekm9 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Paź 2020
Posty: 1
Skąd: Lublin
Wysłany: 28-10-20, 22:31   Podłączenie power LED do taśm LED

Mam następującą sytuację wysiadło mi oświetlenie w okapie (do oprawek w których znajdują się diody LED nie dochodzi napięcie). Wpadłem na pomysł żeby podpiąć diody do istniejącej taśmy LED. Diody, które są w okapie to tzw power led 3W ok 3,6V 700mA. Obecnie taśmy led podłączone są do zasilacza po obu stronach okapu tak jak na załączonym rysunku. Zaznaczyłem dwa warianty dołączenia tych diod. Czy takie podłączenie jest bezpieczne? Który z tych wariantów jest lepszy? Zasilacz 12V 1,5A.
Pozdr.

schemat.png
Plik ściągnięto 5 raz(y) 14,47 KB

 
     
KonradOW 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Kwi 2020
Posty: 33
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 29-10-20, 08:05   

Skoro,
tomekm9 napisał/a:
do oprawek nie dochodzi napięcie

To zasilacz do wymiany/naprawy lub przewody do sprawdzenia.
pozdrawiam.
 
     
artjur 
Uczestnik forum


Dołączył: 19 Gru 2020
Posty: 2
Skąd: Kraków
Wysłany: 19-12-20, 13:39   

Takie diody zazwyczaj zasilane są zasilaczami prądowymi, czyli z kontrolą prądu zasilającego a nie napięcia. Ja bym nie ryzykował, bo:
1. Jeżeli nie określisz idealnie napięcia na diodach przy tych 700mA to zwiększenie napięcia tylko o 0,2-0,3V może skutkować dwukrotnym zwiększeniem prądu na diodzie.
2. Paski Led zazwyczaj mają delikatną magistralę zasilającą, wąskie ścieżki (no chyba że mamy pasek LED porządnej firmy, OSRAM itp. a samego paska jest 0,5-1,0mb.). Mogą wystąpić spadki napięcia i przy samym Power LED już nie będzie 12V, przez co będzie w drugą stronę niż w punkcie 1, prąd na diodach będzie dwa razy mniejszy - tylko tutaj jedyny objaw to słabiej świeci.
3. Rezystor ograniczający prąd - dla jednej diody, to coś ok. 12om i jakieś 10W. Dla dwóch diod z drugiego rysunku, ok. 6,8om i 5W. Za każdym razem to niezła grzałka.
4. Tak się nie robi -najbezpieczniej tak jak napisał KonradOW, znaleźć przyczynę awarii i ją naprawić: przewody, zasilacz a może tylko włącznik.
I jeszcze kilka innych, jak zmiana rezystancji rezystora pod wpływem temperatury, zmiana spadku napięcia na diodzie pod wpływem temperatury, stabilność zasilacza od tych pasków LED itd.
  
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group