Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Oględziny instalacji elektrycznej w domku drewnianym
Autor Wiadomość
Alti 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Paź 2020
Posty: 18
Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-10-21, 15:23   

pickat napisał/a:
W tym przypadku jest szereg wątpliwości, jednak jakie to ma znaczenie przy całej reszcie.

Również pytanie, czy to odbierający ma się szarpać, sporządzać obliczenia i wykazać w nich uchybienia, czy to może wykonawca ma dostarczyć stosowną dokumentację, wykazać w niej poprawność a odbierający tylko się powołać na konkretny punkt dobrze/źle?

Jeśli odbierający ma liczyć od początku całą instalację, biegać z calówką, suwmiarką i aparatem, mierzyć ściany, to rzeczywiście może być problem na przykład ze sprawdzeniem poprawności doboru zabezpieczeń i doborem sposobu ułożenia. Jak pan wchodzi do budynku i nie wie pan co znajduje się za ścianą. Wprawdzie końce przewodów wystają w rozdzielnicy ale gdzie one się snują i ile ich jest w wiązce to tego odbierający nie ma jak sprawdzić. A może one lecą C w wiązkach, zaś A1 jest tylko indywidualnie? A może wzdłuż gorącej instalacji C.O.? Skąd pan wie, że to jest 1.5mm2 a nie grubsze 1mm2? Odpinał pan przewody od zabezpieczeń czy robił to pan na oko? Nic tam nawet nie jest opisane.

Oczywiście nie nawiązuję do tej konkretnej budowy ale ogólnie pytam, ciekawi mnie jaka jest praktyka. Może mi koledzy podpowiedzą, gdzie znaleźć poradnik na temat procesu tworzenia i utrzymania instalacji, poradnik praktyczny? Jak instalację udokumentować powykonawczo, jak serwisować, jak dokumentować wprowadzone zmiany, jak odbierać, diagnozować, ocenić stan zużycia, naprawiać uszkodzenia, itp.

Na przykład kwestia maksymalnej długości obwodu, zabezpieczenie zależy od spodziewanego prądu zwarcia na przyłączu i długości/przekroju konkretnego obwodu. Nie dobierze pan zabezpieczenia bez znajomości tego. Jak mamy mocną sieć to sobie możemy wstawić C25 ale jak spodziewany prąd zwarcia jest 300A to nam C25 zwarcia nie rozłączy na czas (250A/0.8=312.5A). Skąd pan wie, że C25 jest poprawnie dobrane, bez dokumentacji i bez pomiarów?
 
     
pickat 
Uczestnik forum
pickat


Wiek: 49
Dołączył: 01 Sie 2014
Posty: 23
Skąd: Koszalin
Wysłany: 29-10-21, 22:34   

Alti napisał/a:
pickat napisał/a:
W tym przypadku jest szereg wątpliwości, jednak jakie to ma znaczenie przy całej reszcie.

Również pytanie, czy to odbierający ma się szarpać, sporządzać obliczenia i wykazać w nich uchybienia, czy to może wykonawca ma dostarczyć stosowną dokumentację, wykazać w niej poprawność a odbierający tylko się powołać na konkretny punkt dobrze/źle?

Jeśli odbierający ma liczyć od początku całą instalację, biegać z calówką, suwmiarką i aparatem, mierzyć ściany, to rzeczywiście może być problem na przykład ze sprawdzeniem poprawności doboru zabezpieczeń i doborem sposobu ułożenia. Jak pan wchodzi do budynku i nie wie pan co znajduje się za ścianą. Wprawdzie końce przewodów wystają w rozdzielnicy ale gdzie one się snują i ile ich jest w wiązce to tego odbierający nie ma jak sprawdzić. A może one lecą C w wiązkach, zaś A1 jest tylko indywidualnie? A może wzdłuż gorącej instalacji C.O.? Skąd pan wie, że to jest 1.5mm2 a nie grubsze 1mm2? Odpinał pan przewody od zabezpieczeń czy robił to pan na oko? Nic tam nawet nie jest opisane.

Oczywiście nie nawiązuję do tej konkretnej budowy ale ogólnie pytam, ciekawi mnie jaka jest praktyka. Może mi koledzy podpowiedzą, gdzie znaleźć poradnik na temat procesu tworzenia i utrzymania instalacji, poradnik praktyczny? Jak instalację udokumentować powykonawczo, jak serwisować, jak dokumentować wprowadzone zmiany, jak odbierać, diagnozować, ocenić stan zużycia, naprawiać uszkodzenia, itp.

Na przykład kwestia maksymalnej długości obwodu, zabezpieczenie zależy od spodziewanego prądu zwarcia na przyłączu i długości/przekroju konkretnego obwodu. Nie dobierze pan zabezpieczenia bez znajomości tego. Jak mamy mocną sieć to sobie możemy wstawić C25 ale jak spodziewany prąd zwarcia jest 300A to nam C25 zwarcia nie rozłączy na czas (250A/0.8=312.5A). Skąd pan wie, że C25 jest poprawnie dobrane, bez dokumentacji i bez pomiarów?


Witam

Przykład z dwoma obwodami odbiorczymi zabezpieczonymi B16 każdy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe to hipotetyczny przykład mający na celu przedstawienie problemu obwodów odbiorczych przy przeciążeniu, nie zwarciu.
Na etapie oględzin nie doszedłem do momentu kiedy powinienem sprawdzić zgodność wykonania instalacji elektrycznej z projektem, ponieważ nie było takiej potrzeby.
Rażące błędy w sposobie prowadzenia przewodów elektrycznych, udokumentowane w raporcie fotografiami, zdyskwalifikowały instalację do dalszych oględzin.
Na tym etapie przerwałem dalsze czynności ponieważ reszta nie ma już żadnego znaczenia.
Po co mam zawracać sobie głowę obliczeniami, czy analizowaniem tras, skoro wiązki obwodów odbiorczych są razem poskręcane z obwodem zasilającym z PV, instalacją teletechniczną i instalacją wodną ?

Dodatkowo nurtuje mnie pytanie, czy instalacja w tym domku to odosobniony przypadek ?
A jeżeli tak nie jest, to jakim cudem w setkach takich domków dokonano odbiorów.

Pozdrawiam
_________________
technik elektryk
świadectwa kwalifikacyjne G1 E+D w pełnym wymaiarze.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group