Sieć TN-S gdzie uziemić
Autor Wiadomość
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 02-04-12, 21:32   

Nie, to nie o TT chodzi lecz o uziemienie PE powstałego w wyniku podziału PEN.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
artur27
[Usunięty]

Wysłany: 03-04-12, 15:21   

Jeśli podzieli PEN-a, bo też tak domniemam (jak kolega elplum) że on chce podłączyć żółto-zielony tylko do uziemienia, tak wynika z jego pierwszego postu.

mar7901 napisał/a:
Problem w tym , że nie wiem gdzie podłączyć przewód PE , gsu budynku jest oddalone około 100 m od planowanej skrzynki rozdzielczej.


Pozdrawiam Artur.
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 03-04-12, 15:38   

To i tak nie będzie TT.
Nie ma możliwości by w jednym budynku część instalacji pracowała w układzie TN a część w TT.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
mar7901 
Uczestnik forum
mar7901


Dołączył: 05 Wrz 2011
Posty: 15
Skąd: Kielce
Wysłany: 03-04-12, 15:43   

jest wykluczone w tym przypadku że projektant dokonał jakiejkolwiek "wizji lokalnej"
przed projektem. N rysunku mam , że moja inst. to TN-S
Kumpel jak przyjechał z Norwegii to powiedział, że ta branża w Polsce to rzygowiny
 
     
mar7901 
Uczestnik forum
mar7901


Dołączył: 05 Wrz 2011
Posty: 15
Skąd: Kielce
Wysłany: 03-04-12, 16:12   

Nie ma piwnicy. Dogadałem się z inspektorem ,że gdy będzie robiony przewiert na wejście
światłowodu to będzie jakaś studzienka przed budynkiem i wtedy tam będzie można wykonać uziemienie
 
     
artur27
[Usunięty]

Wysłany: 03-04-12, 16:15   

kkas12 napisał/a:
To i tak nie będzie TT.
Nie ma możliwości by w jednym budynku część instalacji pracowała w układzie TN a część w TT.

Zgadzam się z kolegą w 100%, ale myślę że poprawnie wykonany podział PEN by tu nie zaszkodził.
Pozdrawiam Artur.
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 03-04-12, 16:51   

Przecież autor pisze
Cytat:
...moja inst. to TN-S

A skoro wcześniej napisał
Cytat:
W starej szkole podstawowej układ sieci TN C...

To jasnym przecież jest, że PEN podzielić trzeba.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
artur27
[Usunięty]

Wysłany: 03-04-12, 17:31   

kkas12 napisał/a:
To jasnym przecież jest, że PEN podzielić trzeba.

Kolega o tym wie i ja o tym wiem i wielu innych kolegów na tutejszym forum. On jest świadomy że ma w starej części instalacji układ TN-C, a w nowej ma być TN-S bo przedstawił nam schemat w tym poście, ale co do podziału PEN-a, nie ujmując koledze mar7901 to może tego nie wiedzieć. Może być taka ewentualność, choć mogę się mylić, ale o to to już trzeba by było zapytać autora tego postu.
Pozdrawiam Artur
 
     
mar7901 
Uczestnik forum
mar7901


Dołączył: 05 Wrz 2011
Posty: 15
Skąd: Kielce
Wysłany: 03-04-12, 18:19   

koledzy to gdzie mam zrobić ten rozdział, w starej rozdzielni z której zasilam czy w mojej nowej. Bo śmiejcie się albo nie ale nie wiem czy to ma znaczenie
 
     
mar7901 
Uczestnik forum
mar7901


Dołączył: 05 Wrz 2011
Posty: 15
Skąd: Kielce
Wysłany: 03-04-12, 18:36   

Mam tak

myślałem o tej z B20

RN.jpg
Plik ściągnięto 353 raz(y) 23,4 KB

 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 03-04-12, 18:48   

Czy ta 30m w.l.z. już istnieje czy to Ty ją ułożyłeś?
Jeśli Ty ułożyłeś to należało zastosować przewód trójżyłowy a PEN podzielić w "RN z B20".
Jeśli natomiast jest to przewód istniejący to wtedy PEN podzielisz w "Moja nowa TN-S"
Raczej w obu przypadkach szynę PE należy uziemić w "Moja nowa..."
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
mar7901 
Uczestnik forum
mar7901


Dołączył: 05 Wrz 2011
Posty: 15
Skąd: Kielce
Wysłany: 03-04-12, 18:53   

ja ułożyłem w.l.z, dzięki
 
     
artur27
[Usunięty]

Wysłany: 03-04-12, 19:22   

Rozdział PEN

123.jpg
Rozdział PEN
Plik ściągnięto 300 raz(y) 12,64 KB

 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 03-04-12, 20:09   

Ale w.l.z. jest trójżyłowa oczywiście?
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
elplum 
Uczestnik forum
elplum


Pomógł: 11 razy
Wiek: 40
Dołączył: 24 Paź 2010
Posty: 164
Skąd: Lublin
Wysłany: 03-04-12, 20:52   

Może być to temat szkoły w Końskich, o którym słyszałem od znajomego :mrgreen:
Jeśli to ten temat, to rezystancja uziemienia roboczego wynosi 70 ohm * wsp. obliczeniowy - ktoś to mierzył z Twojej firmy kolego - o ile to ta szkoła.






pozdrawiam
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group