Wysłany: 26-06-12, 16:04 Zasilanie Placu targowego
|
|
|
Witam, Na wstępie chciałbym prosić o wyrozumiałość, na dobrą sprawę to pierwszy temat który zakładam.
Problem który napotkałem jest dość banalny jednak nie mogę sobie z nim samodzielnie poradzić.
Mieszkam sąsiadując z placem targowym, właściciel chciałby zmienić sposób przyłączania boksów.
Aktualnie kilkanaście przewodów zasilających biegną po słupach do rozdzielni ( od każdego boksu osobne zasilanie), a celem jest jedna główna linia w którą wpinali by się odbiorcy bezpośrednio ze słupów.
Długość linii wynosi: 150m
Główne zabezpieczenie na obwody boksów: 63A
Ilość boksów i pobór prądu bliżej nie określony.
Planowane przewody AsXSn
I tutaj pojawia się pytanie co do przekroju przewodu jaki zastosować, nie wiem który wzór zastosować do układu z rysunku: Czy podczas obliczaniu spadków napięcia, potraktować ten układ jako trójfazowy czy jako kilka jednofazowych... Obliczając jako układ 3F, wystarcza przekrój 25mm² ale nie jestem do końca pewny jak to ugryźć i bardzo proszę o pomoc. |
|
|
|
 |
|