e-sparks napisał/a:
żaden zapis normy PN-HD 60364-6 nie wymaga takiego napięcia pomiarowego
takim napięciem sprawdza się kable układane w ziemi wg stosownej normy
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1070
Skąd: Suwałki
Wysłany: 29-11-12, 19:34   

scat napisał/a:
wg stosownej normy
To znaczy jakiej?

Chciałbym wiedzieć, coby błędów nie popełniać....
scat napisał/a:
takim napięciem sprawdza się kable układane w ziemi
A tych w powietrzu, na korytkach to już nie?
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 02-12-12, 12:58   

e-sparks napisał/a:
A tych w powietrzu, na korytkach to już nie?
wystarczy poczytać szczególnie rozdział 7.3.4. Pomiar rezystancji izolacji kabli http://www.sep.com.pl/opr...omiarow2009.pdf

kabel i przewód różnia się nie tylko oznaczeniem ale i zastosowaniem
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1070
Skąd: Suwałki
Wysłany: 02-12-12, 15:54   

scat napisał/a:
kabel i przewód różnia się nie tylko oznaczeniem ale i zastosowaniem
Ano właśnie, kabel energetyczny nie jest tożsamy z kablem zasilającym np. silnik, albo jak tutaj: kamerę.

Kabel energetyczny może "podlegać" pod normę PN-E-04700:2000, ale obwód odbiorczy na pewno już nie.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 03-12-12, 18:16   

odi1979 napisał/a:
Obwód ten ma około 600 m i jest ułożony w ziemi (przewód YKY 3x2,5)
ja piszę o tym
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group